第一種電気工事士の過去問
令和2年度(2020年)
一般問題 問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 令和2年度(2020年) 一般問題 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
写真に示す機器の用途は。
- 零相電流を検出する。
- 高電圧を低電圧に変成し、計器での測定を可能にする。
- 進相コンデンサに接続して投入時の突入電流を抑制する。
- 大電流を小電流に変成し、計器での測定を可能にする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
答えは(4)「大電流を小電流に変成し、計器での測定を可能にする。」です。
写真は(4)変流器です。
高圧電路の電流を小電流に変成します。
また、変成された過電流・短絡電流は過電流継電器を経て、遮断器、計器類(電流計、電力計)を動作させます。
1)零相変流器
高圧電路の地絡事故時の零相電流(地絡電流)を検出します。
2)計器用変圧器
高圧電路の電圧を低電圧に変圧して、電圧計、電力計などの計器類や保護継電器などの動作電源を供給します。
3)直列リアクトル
高圧進相コンデンサに直列に接続して、電路の電圧波形の歪みの軽減、コンデンサ投入時の突入電流の抑制をします。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
答えは(4)です。
(4)は変流器(CT)と言い、高圧電路の電流を小電流(定格二次電流は5A)に変成する機器です。
過電流や短絡電流が発生したときは、変流器の出力電流が変化するので、
それを保護継電器が検知して遮断器を動作させます。
また、変流器の出力電流を電流計や電力計で読み取り、高圧電路の計測も行うことが出来ます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
写真の機器は計器用変流器(CT)ですから、
正解は(4)番の「大電流を小電流に変成し、計器での測定を可能にする。」です。
他の選択肢が示す機器は下記の通りです。
1 .零相電流を検出する。
これは零相変流器(ZCT)の事を指します
2 .高電圧を低電圧に変成し、計器での測定を可能にする。
これは計器用変圧器(VT)を指します。
3 .進相コンデンサに接続して投入時の突入電流を抑制する。
これは直列リアクトル(SR)を指します。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問24)へ