第一種電気工事士の過去問
令和2年度(2020年)
一般問題 問24

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 電気工事士試験 令和2年度(2020年) 一般問題 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

低圧分岐回路の施設において、分岐回路を保護する過電流遮断器の種類、軟銅線の太さ及びコンセントの組合せで、誤っているものは。
  • 分岐回路を保護する過電流遮断器の種類:定格電流15A         軟銅線の太さ:直径1.6mm  コンセント:定格15A
  • 分岐回路を保護する過電流遮断器の種類:定格電流20Aの配線用遮断器  軟銅線の太さ:直径2.0mm  コンセント:定格15A
  • 分岐回路を保護する過電流遮断器の種類:定格電流30A         軟銅線の太さ:直径2.0mm  コンセント:定格20A
  • 分岐回路を保護する過電流遮断器の種類:定格電流30A         軟銅線の太さ:直径2.6mm  コンセント:定格20A(定格電流が20A未満の差込みプラグが接続できるものを除く。)

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

答えは(3)です。

20Aのヒューズが基準で、この場合の軟銅線の太さは2.0mmです。

電流が10A増える毎に軟銅線の太さは1段階上の太さになります。

定格電流30Aでは直径2.6mm必要なため、(3)の軟銅線の太さは誤りです。

参考になった数31

02

分岐回路を保護する過電流遮断器の種類、

軟銅線の太さ及びコンセントの組合せをご紹介します。

過電流遮断器の定格電流 : 軟銅線の太さ : 接続可能なコンセント定格電流

15[A]以下 : 1.6[mm]以上 : 15[A]以下

B20[A] : 1.6[mm]以上 : 20[A]以下

※上は配線用遮断器の場合

16~20[A] : 2.0[mm]以上 : 20[A]

(定格電流が20A未満の差込みプラグが接続できるものを除く。)

21~30[A] : 2.6[mm]以上 : 20~30[A]

(定格電流が20A未満の差込みプラグが接続できるものを除く。)

31~40[A] : 8[mm2]以上 : 30~40[A]

※線の太さは断面積です。

41~50[A] : 14[mm2]以上 : 40~50[A]

※線の太さは断面積です。

これを踏まえて各選択肢を見ていきます

1.遮断器定格15Aの線1.6mmのコンセント15Aで

過電流遮断器ですから

これは正しいです

2.遮断器定格20Aの線1.6mmのコンセント15Aで

配線用遮断器ですから

これは正しいです。

3.遮断器定格30Aの線2.0mmのコンセント20Aで、

遮断器の定格30Aの場合は

軟銅線の太さは2.6mm以上でなければいけませんから

これは誤りです。

4.遮断器定格30Aの線2.6mmのコンセント20Aで

過電流遮断器ですから

これは正しいです。

参考になった数21

03

答えは(3)です。

過電流遮断器の定格電流が30Aとあり、線の太さが2.0mmではなく、

2.6mm以上必要な為、誤りです。

参考になった数8