問題
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
③に示す地中にケーブルを施設する場合、使用する材料と埋設深さの組合せとして、不適切なものは。
ただし、材料はJIS規格に適合するものとする。
埋設深さについて・・・
地中電線の埋設深さは車両やその他の重量物の圧力を受ける恐れがある場所においては1.2m以上その他の場所においては0.6m以上であること。
管径が200㎜以下であり埋設深さを地表面(舗装がある場合は舗装下面)から0.3m以上として施設する場合は銅管・コンクリート管・合成樹脂管及び陶管を使用しなければなりません。
上記の事から、選択肢「ポリエチレン被覆鋼管 舗装下面から0.3m」・「硬質ポリ塩化ビニル電線管 舗装下面から0.3m」・「波付硬質合成樹脂管 舗装下面から0.6m」は埋設深さと管材料が正しい事がわかります。
選択肢「コンクリートトラフ 舗装下面から0.6m」はコンクリートトラフなので、車道の場合は1.2m以上の深さで施設しなければなりませんので間違いです。
設問の図から、今回問われている地中埋設部分は車道となるため、車両等の重量物の圧力を受ける恐れがある場所として扱います。
鋼管、コンクリート管、合成樹脂管、陶管等の管路材で車両等の重量物に耐え得る強度であれば0.3m以上の深さに埋設できます。
設問のコンクリートトラフは指定の管路ではないため、1.2m以上の深さに埋設しなくてはならず、選択肢「コンクリートトラフ 舗装下面から0.6m」が誤りです。
答えは「コンクリートトラフ,舗装下面から0.6m」です。
図面に車道と書いてあります。この場合1.2m以上敷設する必要があります。
その他選択肢の施設に関しては、管路式のため0.3m以上あれば問題ありません。
正解は コンクリートトラフ 舗装下面から0.6m です。
今回の施工場所は車道ですので、
コンクリートトラフの場合は、1.2m以上の深さで施工となります。
車道でなければ0.6m以上でも大丈夫です。