過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第一種電気工事士の過去問 令和3年度(2021年) 午前 一般問題 問31

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、自家用電気工作物構内の高圧受電設備を表した図である。この図に関する以下の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
(注)図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

②に示す引込柱及び高圧引込ケーブルの施工に関する記述として、不適切なものは。
問題文の画像
   1 .
A種接地工事に使用する接地線を人が触れるおそれがある引込柱の側面に立ち上げるため、地表からの高さ2m、地表下0.75mの範囲を厚さ2mm以上の合成樹脂管(CD管を除く)で覆った。
   2 .
造営物に取り付けた外灯の配線と高圧引込ケーブルを0.1m離して施設した。
   3 .
高圧引込ケーブルを造営材の側面に沿って垂直に支持点間6mで施設した。
   4 .
屋上の高圧引込ケーブルを造営材に堅ろうに取り付けた堅ろうなトラフに収め、トラフには取扱者以外の者が容易に開けることができない構造の鉄製のふたを設けた。
( 第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午前 一般問題 問31 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (4件)

19

正解は2です。

1・A種接地工事について・・・

・接地抵抗は10Ω以下である事

・接地極の上端は地表面から0.75m以上の深さにて埋設する事

・接地線は地表面下0.75mから地上2.5mまでの部分を硬質ビニル管で保護するか、これと同等以上の絶縁及び機械的強度のあるもので覆う。(厚み2㎜未満・CD管を除く)

上記の事から1は正しい事がわかります。

2・問題文より、造営物に取り付けた外灯の配線と高圧引込ケーブルを0.1m離して施設したとあります。

造営物に取り付けた外灯の配線・高圧引込ケーブルは0.15m以上離して施設しなければなりませんので2は間違いです。

3・高圧ケーブルの支持点間距離は2m以下となりますが、垂直に取り付ける場合は6m以下となりますので正しいです。

4・高圧ケーブルは堅ろうな管またはトラフなどに収めなければなりません。ただし、ケーブルラックなどで人が触れないように施設する場合はこの限りではありません。ケーブルラックを垂直に設置するときは両面蓋をして人が容易に触れられないように施工する必要があります。なので4は正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

答えは(2)「造営物に取り付けた外灯の配線と高圧引込ケーブルを0.1m離して施設した。」です。

問いの②に示されている引込柱及び高圧引込ケーブルの施工に関する記述として、0.1mではなく0.15mです。

1)3)4)に関する記述は正しいです。

1

正解は 2 になります。

0.15m(15cm以上)離して施設しないといけません。

1 .の接地に使用する電線管は金属管での施工はいけません。

今回は合成樹脂管なので大丈夫です。

3,4は記載の方法で大丈夫です。

1

高圧引込柱及び引込線に関する問いで、選択肢2が答えです。

高圧引込ケーブルの規定において、引込ケーブルと造営物やケーブルとの離角距離が定められていますが、最も最小の値である引留金具部分との離隔距離が0.15m以上であるため、0.1m離しての敷設は不適切です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第一種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。