第一種電気工事士の過去問
令和3年度(2021年) 午前
一般問題 問37
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午前 一般問題 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
公称電圧6.6kVの交流電路に使用するケーブルの絶縁耐力試験を直流電圧で行う場合の試験電圧[V]の計算式は。
- 6600×1.5×2
- 6600×1.15/1.1x1.5×2
- 6600×2×2
- 6600×1.15/1.1×2×2
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
正解は2です。
試験電圧の計算式
6600V(公称電圧)×1.15/1.1×1.5(交流試験)×2(直流試験)
●公称電圧=使用電圧の1.15/1.1倍が最大使用電圧
●最大使用電圧の1.5倍が交流試験電圧
●直流で試験する際は交流電圧×2
問題文より、直流電圧で行う場合の試験電圧とあるので、上記の式と同じである2が正解とわかります。
参考になった数33
この解説の修正を提案する
02
正解は 2 となります。
直流電圧で行う場合は、交流の2倍となります。
6600×1.15/1.1 ⇒ 最大使用電圧
交流の試験電圧は最大使用電圧の 1.5倍です。
さらにその2倍が直流の試験電圧となります。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
ケーブルの絶縁耐力試験は交流時の最大使用電圧の1.5倍で求められます。
また、絶縁耐力試験を直流で行う場合は交流時の2倍の電圧を印加する必要があります。
更に、最大使用電圧は定格電圧の1.15/1.1倍ですので、本設問における絶縁耐力試験の試験電圧は以下となります。
試験電圧=6600×1.15/1.1×1.5×2[V]
よって選択肢2が答えです。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
04
答えは(2)「6600×1.15/1.1x1.5×2」です。
公称電圧6.6kVの交流電路に使用する、ケーブルの絶縁耐力試験を直流電圧で行う場合の試験電圧[V]の計算式は、解の通りとなります。
直流電圧で行う場合、交流の2倍になります。
「6600×1.15/1.1」が最大使用電圧、交流の試験電圧は最大1.5倍、さらに直流電圧なので2倍ということで解の式になります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する