第一種電気工事士 過去問
令和6年度(2024年)
問30 (一般問題 問30)
問題文
①に示す地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(SOG機能付)に関する記述として不適切なものは。

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和6年度(2024年) 問30(一般問題 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
①に示す地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(SOG機能付)に関する記述として不適切なものは。

- SOGは、需要家側高圧電路の短絡事故により短絡電流が流れたとき、負荷開閉器を一旦ロックし、一般送配電事業者側の遮断装置の動作後、無充電の状態で自動的に負荷開閉器を開路する。
- SOGは、需要家側高圧電路の地絡事故により地絡電流が流れたとき、負荷開閉器を一旦ロックし、一般送配電事業者側の遮断装置の動作後、無充電の状態で自動的に負荷開閉器を開路する。
- 地絡継電装置は、需要家内のケーブルが長い場合、対地静電容量が大きく、他の需要家の地絡事故で不必要動作する可能性がある。このような施設には、地絡方向継電装置を設置することが望ましい。
- 地絡継電装置は、波及事故を防止するため、一般送配電事業者側との保護協調が必要である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、SOG機能付き高圧交流負荷開閉器(地絡継電装置付き)の動作や特性についての記述から、不適切なものを選ぶ形式です。SOGは地絡事故(接地故障)の検出と保護を目的とする装置であり、短絡事故への対応や動作条件を正確に理解することが必要です。また、装置の保護協調や不要動作防止の仕組みについても基準に沿った記述が求められます。
記述内容自体は基準に適合しています。
この選択肢は不正解です。
地絡事故に対するSOGの動作手順として記述されていますが、その後の動作手順が基準に反しているため、不適切です。
この選択肢は正解です。
地絡継電装置の特性や不要動作を防ぐための対策について適切に述べられています。基準に適合しています。
この選択肢は不正解です。
波及事故を防ぐために保護協調を行うことは重要であり、基準に沿った内容です。
この選択肢は不正解です。
SOG機能付き負荷開閉器は、地絡事故時に設備を保護するための装置であり、動作範囲を正確に理解することが重要です。この問題では、地絡と短絡の区別が問われています。SOGはあくまで地絡事故に対して動作する装置であり、短絡事故への対応を述べた記述は誤りです。
また、不要動作を防ぐための仕組みや、送配電事業者との保護協調の必要性についても確認しておくと類似問題に対応しやすくなります。図や装置の動作原理を学習する際には、具体的な例を交えながら実務イメージを持つことが理解を深める助けになります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
SOG機能を持つ地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(以下、負荷開閉器、または単に、開閉器という)に関する正誤問題です。この開閉器は、需要家側高圧電路の入口に設けられ、需要家側に事故があったときには、需要家への電力の供給を切断して事故が拡大するのを防ぐ役割があります。
正しいです。短絡事故は大電流が流れる場合があるので、直ちに負荷開閉器を切るのは危険です。そのため、配送電事業者側の遮断装置により電気の供給を絶った後に、開閉器を開放します。
誤りです。地絡電流は短絡電流に比べて小さいので、供給側と連系することなく、直ちに負荷開閉器を開放します。
正しいです。構内の対地静電容量が大きいと、構外で起きた地絡事故による地絡電流が、この静電容量を通って流れ込み、ZCT(零相変流器) で検出されるので誤動作が起きることになります。
正しいです。受電設備構内で生じた地絡事故は、当該受電設備を切り離せば解決されるので、このとき、電源側の継電器まで動作させる必要はありません。電源側の継電器を動作させると影響が広範囲に及ぶので、そのようなことが起こらないように、継電器は協調して動作するように設定されます。
本問から、高圧交流負荷開閉器についてまとめると、次のようになります。
1. 需要家側で短絡事故が発生したときは、送配電事業者側で電流を遮断した後、開閉器を開路する。
2. 需要家側で地絡事故が発生したときは、直ちに、開閉器を開路する。
3. 地絡事故が当該需要者で生じたか、他の需要家で生じたかは、地絡方向継電装置で検知する。
4. 需要家側で地絡事故が発生したとき、一般送配電事業者側の継電器が動作しないように、設備間の保護協調を行う。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問31)へ