第一種電気工事士 過去問
令和6年度(2024年)
問32 (一般問題 問32)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和6年度(2024年) 問32(一般問題 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、自家用電気工作物(500 kW未満)の高圧受電設備を表した図及び高圧架空引込線の見取図である。この図に関する問いに対して、答えを1つ選びなさい。

③に示すVTに関する記述として、誤っているものは。
問題文の画像
  • VTには、定格負担(単位[V・A])があり、定格負担以下で使用する必要がある。
  • VTの定格二次電圧は、110Vである。
  • VTの電源側には、十分な定格遮断電流を持つ限流ヒューズを取り付ける。
  • 遮断器の操作電源の他、所内の照明電源としても使用することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、VT(電圧計用変成器)の使用に関する記述の中から、誤っているものを選ぶ形式です。VTの用途や定格仕様について正確に理解し、基準に反する記述を見抜くことが求められます。

選択肢1. VTには、定格負担(単位[V・A])があり、定格負担以下で使用する必要がある。

VTは定格負担以下で使用する必要があります。定格を超えると測定精度に影響を及ぼすため、この記述は基準に適合しています。
この選択肢は不正解です。

選択肢2. VTの定格二次電圧は、110Vである。

VTの定格二次電圧として110Vは適切な値です。通常、100Vや110Vの二次電圧が標準であり、この記述は基準に適合しています。
この選択肢は不正解です。

選択肢3. VTの電源側には、十分な定格遮断電流を持つ限流ヒューズを取り付ける。

VTに限流ヒューズを設置することは、安全確保の観点から適切です。この記述は基準に適合しています。
この選択肢は不正解です。

選択肢4. 遮断器の操作電源の他、所内の照明電源としても使用することができる。

VTは電圧測定や保護装置の動作電源として使用されるものであり、照明電源としての使用は不適切です。
この選択肢は正解です。

まとめ

VTは、主に電圧測定や保護装置の動作に利用される装置です。この問題では、VTの正しい用途と基準を理解し、誤った記述を判断する力が求められます。遮断器の操作電源や照明電源としての用途について正確に理解することが重要です。また、定格負担や定格二次電圧についての基準も学習のポイントです。

VTに関する基準や用途を学ぶ際には、電気設備技術基準を確認し、特に二次電圧や用途に関する知識を深めておくと、類似問題への対応力が向上します。

参考になった数21

02

③に示すVTは計器用変圧器 (Voltage Transformer)です。2次側には、電圧計などの測定機器が接続されます。この VTを含む回路は、受電設備の動作を確認するための計測と表示が目的であり、所内の電気機器に電力を供給するためのものではありません。

選択肢1. VTには、定格負担(単位[V・A])があり、定格負担以下で使用する必要がある。

この記述は正しいです。2次側に接続される機器は受電設備の設計の段階で確定しているので、その合計電力を供給できる定格のものを用います。

選択肢2. VTの定格二次電圧は、110Vである。

この記述は正しいです。2次側は家庭用電気機器の一般的な電圧に変換されます。

選択肢3. VTの電源側には、十分な定格遮断電流を持つ限流ヒューズを取り付ける。

この記述は正しいです。変圧器の短絡故障に備えて、事故が主電路に波及しないように、1次側に限流ヒューズが取り付けられます。

選択肢4. 遮断器の操作電源の他、所内の照明電源としても使用することができる。

この記述は誤りです。所内の照明器具はここには接続しません。

まとめ

本問の内容をまとめておきます。
1. 計器用変圧器は、主電路の電圧を一般の家庭用電気機器の電圧 (110V) に変換します。
2. 計器用変圧器の電源側には、十分な定格遮断電流を持つ限流ヒューズを取り付けます。
3. 計器用変圧器の負荷側には、電圧計などの専用機器を取り付けます。
4. 計器用変圧器の容量は、負荷側の定格電力を勘案して、十分な容量となるように決めます。

参考になった数3

03

VTは計器用変圧器のことです。6600Vを110Vに降圧し、電圧計や保護継電器に電力を供給します。

二次側で短絡故障が発生すると大電流が流れて機器を損傷する場合があるので、一次側に限流ヒューズが付きます。

選択肢1. VTには、定格負担(単位[V・A])があり、定格負担以下で使用する必要がある。

VTを定格負担を超えて使用すると、電圧誤差や位相誤差が大きくなり、測定誤差や継電器の誤動作につながります。

よって正しい。

選択肢2. VTの定格二次電圧は、110Vである。

冒頭の説明のとおりです。

よって正しい。

選択肢3. VTの電源側には、十分な定格遮断電流を持つ限流ヒューズを取り付ける。

冒頭の説明のとおりです。

よって正しい。

選択肢4. 遮断器の操作電源の他、所内の照明電源としても使用することができる。

冒頭の説明の通り、VTで供給するのは電圧計や保護継電器になります。

遮断器の動作電源や所内の照明電源は通常、所内負荷用のトランスから供給します。

まとめ

VTと合わせて、CTについても確認しておきましょう。

参考になった数2