人が触れるおそれがある場所に施設する機械器具の金属製外箱等の接地工事について、「電気設備の技術基準の解釈」に適合するものは。
ただし、絶縁台は設けないものとする。
ただし、絶縁台は設けないものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 令和6年度(2024年)下期 問35(一般問題 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
人が触れるおそれがある場所に施設する機械器具の金属製外箱等の接地工事について、「電気設備の技術基準の解釈」に適合するものは。
ただし、絶縁台は設けないものとする。
ただし、絶縁台は設けないものとする。
- 使用電圧200Vの電動機の金属製の台及び外箱には、B種接地工事を施す。
- 使用電圧6kVの変圧器の金属製の台及び外箱には、C種接地工事を施す。
- 使用電圧400Vの電動機の金属製の台及び外箱には、D種接地工事を施す。
- 使用電圧6kVの外箱のない乾式変圧器の鉄心には、A種接地工事を施す。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、適合する施工方法を選ぶことが求められています。電気設備に関する施工基準に従い、機器の設置において適切な規格を守ることが重要です。特に、人が触れるおそれがある場所に設置される機器の金属製外箱に関しては、適切な接地工事が必要です。
200Vの機器に対してB接地工事は適合しないため、規定に合った施工方法ではありません。
この選択肢は不正解です。
6kVの機器に対してC接地工事は適合しないため、不正規定の接地方法です。
この選択肢は不正解です。
400Vの機器に対してD接地工事は適合しないため、規定に合った接地方法が必要です。
この選択肢は不正解です。
6kVの機器に対してA接地工事が適合しており、規定に従った接地工事として正しい方法です。
この選択肢は正解です。
この問題では、機器の金属製外箱に対する適切な接地工事を選ぶことが求められました。使用電圧6kVに対してA接地工事が適合し、その他の選択肢は規定に合致していません。適切な接地工事を行うことで、電気設備の安全性を確保し、事故の防止につながります。