二級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科1(建築計画) 問17
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 平成30年(2018年) 学科1(建築計画) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
車椅子使用者に配慮した建築物の計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 車椅子使用者専用駐車場から建築物の入口までの通路は、屋根を設けるとともに、車椅子使用者及び歩行者の専用とし、幅員を120cmとした。
- 室内の廊下において、キックプレートと兼用した幅木を設けるに当たり、その高さを床面から25cmとした。
- 壁付きコンセントの取付け高さを、床面から40cmとした。
- 高低差が16cmの屋内傾斜路において、傾斜路の両側とも手摺を設けず、勾配を1/15とした。
- 腰掛け便座の両側に手摺を設け、手摺同士の間隔を70cmとした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は「2」です。
1.設問通りです。
バリアフリー法にて、車椅子使用者及び
歩行者の専用の通路は、有効幅120cm以上を確保
することが必要です。
2.誤りです。
キックプレートとは、車椅子等のフットレストが、
壁や扉等に接触する際の傷を防止するための部材であり、巾木と併用されることが多いです。
設置位置は床面から350〜400mm程が望ましいため、設問は不適となります。
3.設問通りです。
コンセントの取り付け位置は、車椅子使用者が
車椅子利用時にも使用しやすいよう床から400mm程が推奨されています。
4.設問通りです。
屋内傾斜路に関しては勾配は1/12以下とします。
設問の1/15は適切となります。
5.設問通りです。
便器の両側に手すりを設置する場合、
手すりの芯で70~75cmが利用しやすいとされています。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
バリアフリー法の基準により敷地内通路の有効幅員は120㎝であり、歩行者と車との動線分離に配慮します。
2. 記述は不適当です
室内のキックプレートは床から35~40㎝とします。
3. 記述は正しいです
車椅子使用者でも使いやすいように、コンセント・スイッチ類の取り付け高さを床面から30~110㎝の範囲で取り付けましょう。
4. 記述は正しいです
屋外スロープの勾配は1/15、屋内スロープの勾配は1/12で計画しましょう。
5. 記述は正しいです
便器の両側に手摺がある場合その間隔は70~75㎝、手摺の水平部分は床から70㎝程度としましょう。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
車椅子使用者専門駐車場から建築物の入口までの通路は、有効幅120㎝以上とします。
また屋根を設け、自動車の動線と明確に分離することが望ましいです。
2.誤りです。
キックプレートとは、壁を車いすのフットレストから保護する保護板のことです。
高さは床面から35~40㎝程度が適しています。
3.設問通りです。
壁付コンセントの取付高さは、床面から40㎝程度が適しています。
4.設問通りです。
屋内傾斜路の手すりは、高低差が16㎝を超える場合は設けなければなりません。
また屋内傾斜路自体の勾配は1/12以下が原則です。
高低差が16㎝のため、手すりは必要ありません。
5.設問通りです。
腰掛け便座の両側の手すり間隔は70~75㎝が適しています。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問16)へ
平成30年(2018年)問題一覧
次の問題(問18)へ