二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(建築構造) 問15
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(建築構造) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
鉄筋コンクリート構造における配筋等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 耐震壁の開口に近接する柱(開口端から柱端までの距離が300mm未満)のせん断補強筋比は、一般に、0.4%以上とする。
- 柱の帯筋は、「せん断補強」、「内部のコンクリートの拘束」、「主筋の座屈防止」等に有効である。
- 周辺固定とみなせる長方形スラブが等分布荷重を受ける場合、一般に、生じる応力から必要となるスラブの配筋量は、両端の上端配筋量のほうが、中央の下端配筋量より多くなる。
- フック付き重ね継手の長さは、鉄筋相互の折曲げ開始点間の距離とする。
- 柱の主筋をガス圧接する場合、一般に、各主筋の継手位置は、同じ高さに設ける。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1:正。
耐震壁の開口に近接する柱(開口端から柱端までの距離が300mm未満)のせん断補強筋比は、0.4%以上とします。
2:正。
柱の帯筋は、「せん断補強」「内部のコンクリートの拘束」「主筋が座屈するのを防止」「急激な耐力低下を防止」等に有効です。
3:正。
周辺固定とみなせる長方形スラブが等分布荷重を受ける場合、生じる応力から必要となるスラブの配筋量は、両端の上端配筋量のほうが、中央の下端配筋量より多くなります。
4:正。
フック付き重ね継手の長さは、鉄筋相互の折曲げ開始点間の距離となります。フック部分は重ね継手の長さに含みません。
5:誤。
継手位置は、同じ箇所に集中させずに、ずらして設けます。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
鉄筋コンクリート造の配筋に関する問題です。
正しい内容です。
耐震壁の開口に近接する柱のせん断補強筋比は、一般に、0.4%以上とします。
正しい内容です。
帯筋は、せん断力に対する補強効果があり、柱主筋の位置を固定し、主筋の座屈を防ぐ効果があります。
正しい内容です。
周辺固定とみなせる長方形スラブが等分布荷重を受ける場合、一般に、生じる応力から必要となるスラブの配筋量は、両端の上端配筋量のほうが、中央の下端配筋量より多くなります。
正しい内容です。
フック付き重ね継手の長さは、鉄筋相互の折曲げ開始点間の距離とします。
不適当な内容です。
柱主筋をガス圧接する場合、各主筋の継手位置は、同じ高さに集中しないよう、ずらして配置します。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
最も不適当な選択肢は、
「柱の主筋をガス圧接する場合、一般に、各主筋の継手位置は、同じ高さに設ける。」
です。
一般的に、継手部分は鉄筋の弱点となりやすいです。
柱主筋の継手位置を同じ高さに統一すると、弱点となる箇所が集中してしまうため、継手位置をずらして設けます。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
正しい選択肢です。
せん断補強筋比は、部位によって下記の値となっています。
0.4%以上 耐震壁の開口に近接する柱
0.3%以上 袖壁付きの柱
0.25%以上 耐震壁
なお、せん断補強筋とは帯筋やあばら筋のことです。
せん断補強筋比とは、1ピッチ分のせん断補強筋の断面積を、1ピッチの間隔と部材幅で割った値です。
正しい選択肢です。
柱の帯筋や梁のあばら筋は、下記の効果があります。
・地震力に対するせん断補強
・内部のコンクリートの拘束
・主筋の座屈防止
正しい選択肢です。
スラブの配筋量は、両端の上端 > 中央の下端 となります。
なお、「周辺固定とみなせる長方形スラブ」とは、スラブの四辺が梁で支持されているスラブのことです。
※参考
両端固定梁に等分布荷重がかかる場合の曲げモーメントは、両端の上端側がwl2/12、中央の下端がwl2/24であり、両断の上端側の方が大きいです。
スラブの配筋量も同様に、両端の上端 > 中央の下端 となります。
正しい選択肢です。
フック付き重ね継手の場合の定着長は、鉄筋相互の折曲げ開始点間の距離とします。
なお、継手部分のフックは鉄筋の定着長さを確保するために必要で、
継手部分は所定の定着長以上(L1)とする必要があります。
不適当な選択肢です。
主筋の継手位置は、異なる高さに設けます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
令和3年(2021年)問題一覧
次の問題(問16)へ