過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

二級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科3(建築構造) 問15

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
鉄筋コンクリート構造における配筋等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
   1 .
耐震壁の開口に近接する柱(開口端から柱端までの距離が300mm未満)のせん断補強筋比は、一般に、0.4%以上とする。
   2 .
柱の帯筋は、「せん断補強」、「内部のコンクリートの拘束」、「主筋の座屈防止」等に有効である。
   3 .
周辺固定とみなせる長方形スラブが等分布荷重を受ける場合、一般に、生じる応力から必要となるスラブの配筋量は、両端の上端配筋量のほうが、中央の下端配筋量より多くなる。
   4 .
フック付き重ね継手の長さは、鉄筋相互の折曲げ開始点間の距離とする。
   5 .
柱の主筋をガス圧接する場合、一般に、各主筋の継手位置は、同じ高さに設ける。
( 二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(建築構造) 問15 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

6

1:正。

耐震壁の開口に近接する柱(開口端から柱端までの距離が300mm未満)のせん断補強筋比は、0.4%以上とします。

2:正。

柱の帯筋は、「せん断補強」「内部のコンクリートの拘束」「主筋が座屈するのを防止」「急激な耐力低下を防止」等に有効です。

3:正。

周辺固定とみなせる長方形スラブが等分布荷重を受ける場合、生じる応力から必要となるスラブの配筋量は、両端の上端配筋量のほうが、中央の下端配筋量より多くなります。

4:正。

フック付き重ね継手の長さは、鉄筋相互の折曲げ開始点間の距離となります。フック部分は重ね継手の長さに含みません。

5:誤。

継手位置は、同じ箇所に集中させずに、ずらして設けます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

鉄筋コンクリート造の配筋に関する問題です。

選択肢1. 耐震壁の開口に近接する柱(開口端から柱端までの距離が300mm未満)のせん断補強筋比は、一般に、0.4%以上とする。

正しい内容です。

耐震壁の開口に近接する柱のせん断補強筋比は、一般に、0.4%以上とします。

選択肢2. 柱の帯筋は、「せん断補強」、「内部のコンクリートの拘束」、「主筋の座屈防止」等に有効である。

正しい内容です。

帯筋は、せん断力に対する補強効果があり、柱主筋の位置を固定し、主筋の座屈を防ぐ効果があります。

選択肢3. 周辺固定とみなせる長方形スラブが等分布荷重を受ける場合、一般に、生じる応力から必要となるスラブの配筋量は、両端の上端配筋量のほうが、中央の下端配筋量より多くなる。

正しい内容です。

周辺固定とみなせる長方形スラブが等分布荷重を受ける場合、一般に、生じる応力から必要となるスラブの配筋量は、両端の上端配筋量のほうが、中央の下端配筋量より多くなります。

選択肢4. フック付き重ね継手の長さは、鉄筋相互の折曲げ開始点間の距離とする。

正しい内容です。

フック付き重ね継手の長さは、鉄筋相互の折曲げ開始点間の距離とします。

選択肢5. 柱の主筋をガス圧接する場合、一般に、各主筋の継手位置は、同じ高さに設ける。

不適当な内容です。

柱主筋をガス圧接する場合、各主筋の継手位置は、同じ高さに集中しないよう、ずらして配置します。

1

最も不適当な選択肢は、

「柱の主筋をガス圧接する場合、一般に、各主筋の継手位置は、同じ高さに設ける。」

です。

一般的に、継手部分は鉄筋の弱点となりやすいです。

柱主筋の継手位置を同じ高さに統一すると、弱点となる箇所が集中してしまうため、継手位置をずらして設けます。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

選択肢1. 耐震壁の開口に近接する柱(開口端から柱端までの距離が300mm未満)のせん断補強筋比は、一般に、0.4%以上とする。

正しい選択肢です。

せん断補強筋比は、部位によって下記の値となっています。

0.4%以上 耐震壁の開口に近接する柱

0.3%以上 袖壁付きの柱

0.25%以上 耐震壁

なお、せん断補強筋とは帯筋やあばら筋のことです。

せん断補強筋比とは、1ピッチ分のせん断補強筋の断面積を、1ピッチの間隔と部材幅で割った値です。

選択肢2. 柱の帯筋は、「せん断補強」、「内部のコンクリートの拘束」、「主筋の座屈防止」等に有効である。

正しい選択肢です。

柱の帯筋や梁のあばら筋は、下記の効果があります。

・地震力に対するせん断補強

・内部のコンクリートの拘束

・主筋の座屈防止

選択肢3. 周辺固定とみなせる長方形スラブが等分布荷重を受ける場合、一般に、生じる応力から必要となるスラブの配筋量は、両端の上端配筋量のほうが、中央の下端配筋量より多くなる。

正しい選択肢です。

スラブの配筋量は、両端の上端 > 中央の下端 となります。

なお、「周辺固定とみなせる長方形スラブ」とは、スラブの四辺が梁で支持されているスラブのことです。

※参考

両端固定梁に等分布荷重がかかる場合の曲げモーメントは、両端の上端側がwl2/12、中央の下端がwl2/24であり、両断の上端側の方が大きいです。

スラブの配筋量も同様に、両端の上端 > 中央の下端 となります。

選択肢4. フック付き重ね継手の長さは、鉄筋相互の折曲げ開始点間の距離とする。

正しい選択肢です。

フック付き重ね継手の場合の定着長は、鉄筋相互の折曲げ開始点間の距離とします。

なお、継手部分のフックは鉄筋の定着長さを確保するために必要で、

継手部分は所定の定着長以上(L1)とする必要があります。

選択肢5. 柱の主筋をガス圧接する場合、一般に、各主筋の継手位置は、同じ高さに設ける。

不適当な選択肢です。

主筋の継手位置は、異なる高さに設けます。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この二級建築士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。