建築設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 住宅の居室においては、原則として、24時間機械換気設備の設置が義務付けられている。
- LPガス(液化石油ガス)のガス漏れ警報装置の検知器は、天井から30cm以内に設置しなければならない。
- さや管ヘッダ工法は、ヘッダから各給水装置まで、さや管内に挿入された一本の樹脂管で接続するため、配管の更新が容易、給水・給湯圧力の安定、湯待ち時間が短いという特徴がある。
- 合併処理浄化槽は、定期的な点検や、たまった汚泥のくみ取りが可能な場所に設ける。
- 給湯配管において、給湯立て管の頂部にエア抜き装置を設置すると、管内騒音が低減できる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
最も不適当な選択肢は、
「LPガス(液化石油ガス)のガス漏れ警報装置の検知器は、天井から30cm以内に設置しなければならない。」
です。
LPガス(液化石油ガス)は空気より重いガスなので、床面に溜まります。
そのため、ガス漏れ警報装置の検知器は、床面から30cm以内、かつガス機器から水平距離で50cm以上4m以内に設置します。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
正しい選択肢です。
シックハウス症候群を防止するため、住宅の居室においては24時間機械換気設備を設置することが義務づけられています。
不適当な選択肢です。
LPガス(液化石油ガス)のガス漏れ警報装置の検知器は、下記の場所に設置します。
・床面から30cm以内
・ガス機器から水平距離で50cm以上4m以内
なお、都市ガスのガス漏れ警報装置の検知器は、下記の場所に設置します。
・天井面から30cm以内
・ガス機器から水平距離で50cm以上8m以内
正しい選択肢です。
さや管ヘッダ工法は給水・給湯配管の工法の一種で、柔らかく曲げやすい(可とう性が高い)さや管内に樹脂管を通した工法です。
内装を壊さずに容易に樹脂管を更新することが可能です。
また、継手が不要なので圧力が安定します
さらに、配管長を短くできるため湯待ち時間も短縮できます。
正しい選択肢です。
合併処理浄化槽は、浄化機能が正しく機能しているか定期的に検査を受ける必要があります。
また、年間で1回以上の定期清掃(くみ取り)が義務づけられています。
合併処理浄化槽の設置場所は、上記の作業ができる場所に設けます。
正しい選択肢です。
給湯配管の場合、水の過熱等によってエアが発生し、騒音やポンプの能力低下が起きます。
エア抜き装置は、給湯立て管の頂部など最も高い部分に設置します。
※ガスと空気の重さに関する補足
LPガス(液化石油ガス)は空気より重いですが、都市ガスは空気より軽いです。
それぞれの主成分、化学式、分子量は下記のとおりです。
空気の主成分:窒素(化学式N2、分子量約28)
LPガスの主成分:プロパン(化学式C3H8、分子量約44)
都市ガスの主成分:メタン(化学式CH4、分子量約16)
分子量が少ないものほど重くなるため、重い順に
LPガス > 空気 > 都市ガス となります。
以上から、
・LPガスは空気より重いため、検知器は床側に設置
・都市ガスは空気より軽いため、検知器は天井側に設置
となります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
各設備の仕組み、特徴を理解しましょう。
シックハウス症候群の症状が多く見られることから、24時間換気の設置が義務付けられました。
記述の通りで正しいです。
LPガスは空気より重いので、床に近いところに溜まるので、床より30cm以内にガス漏れ警報装置の検知器を設置する必要があるので、記述は誤りです。
さや管ヘッダ方式は、躯体、内装を壊さず配管更新が可能という利点があります。
記述の通りで正しいです。
定期的なメンテナンスが必要なので、メンテナンスしやすい場所に設置が望ましいので、記述の通りで正しいです。
水が温まると、水中に溶け込んでいた空気が、気泡となって出てきて、気泡が一緒に流れることで管内騒音が発生します。
エア抜き装置をつけることで、管内騒音が低減できますので、記述の通りで正しいです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する