1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題A 問22
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題A 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
室内の二酸化炭素の濃度を1,000ppm以下に保つために必要な最小換気量として、適当なものはどれか。
ただし、外気中の二酸化炭素の濃度は400ppm、室内における二酸化炭素発生量は0.3m3/hとする。
ただし、外気中の二酸化炭素の濃度は400ppm、室内における二酸化炭素発生量は0.3m3/hとする。
- 300m3/h
- 500m3/h
- 1,000m3/h
- 2,000m3/h
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2 の 500m3/h が正解になります。
必要換気量 V は以下の式で求められます。
1000ppm = 0.001 (m3/m3)
V = M ÷ (C − C0)
= 0.3÷(0.001-0.0004)
= 500
ここで
V:必要換気量(m3/h)
M:室内の汚染ガス発生量(m3/m3)
C:室内の許容濃度(m3/m3)
C0:外気の汚染ガス濃度(m3/m3)
参考になった数67
この解説の修正を提案する
02
1 不正解になります。
2 必要換気量の公式は以下になります。
V=M/C-C0
V:必要換気量
M:二酸化炭素発生量
C:室内二酸化炭素許容濃度
C0:外気の二酸化炭素濃度
3 不正解になります。
4 不正解になります。
参考になった数41
この解説の修正を提案する
03
室内の汚染源の濃度を、ある値以下に保つための換気量を求める問題です。
必要換気量Vは次の式で求めます。
V= M/(Ci-Co)
V:必要換気量[m3/h]、M:室内のCO2発生量[m3/h]
Ci:室内のCO2設計基準濃度[m3/m3]、Co:取入れ外気のCO2濃度[m3/m3]
V=0.3 [m3/h]/(10×10-4-4×10-4 ) [m3/m3]
= 500 [m3/h]
室内の必要換気量は、500 [m3/h]となります。
誤
計算式か計算の誤りです。
正
解説どおりの値です。
誤
計算式か計算の誤りです。
誤
計算式か計算の誤りです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する