1級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)
午後 問62
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午後 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
壁面の陶磁器質タイル張り工事における試験に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 有機系接着剤によるタイル後張り工法において、引張接着力試験は、タイル張り施工後、2週間経過してから行った。
- セメントモルタルによるタイル後張り工法において、引張接着力試験に先立ち、試験体周辺部をコンクリート面まで切断した。
- 引張接着力試験の試験体の個数は、300m2ごと及びその端数につき1個以上とした。
- 二丁掛けタイルの引張接着力試験の試験体は、タイルを小口平の大きさに切断して行った。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1:設問の通りです。
施工後、2週間以上経過させ、強度の発現を待ってから試験を行います。
2:設問の通りです。
目地部分をダイヤモンドカッター等でコンクリート面まで切断して、周囲と絶縁します。
3:誤りです。
引張接着力試験の試験体の個数は、100㎡ごと及びその端数につき1個以上、かつ全体で3個以上とします。
4:設問の通りです。
二丁掛タイルのような横長なタイルは、引張試験時に偏心が生じやすく、正確な接着力の測定が難しくなるため、小口平の大きさに切断します。
参考になった数59
この解説の修正を提案する
02
タイル張りの試験についての設問です。
設問の通りです。これは、セメントモルタルによるタイル後張りの場合も同様です。
設問の通りです。タイルの剥落はコンクリートの界面からが多いことが理由です。
引張接着力試験の試験体の個数は、100m2ごと及びその端数につき1個以上、全体で3個以上とします。
設問の通りです。力のかかり方が局部に集中することがあるので、二丁掛けタイルの引張接着力試験の試験体は、タイルを小口平の大きさに切断して行います。
試験についてm2数、個数等正確に覚えましょう。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
前の問題(問61)へ
平成30年(2018年)問題一覧
次の問題(問63)へ