過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級建築施工管理技士の過去問 令和3年(2021年) 午後 問57

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
鉄筋コンクリート造の耐震改修における柱補強工事に関する記述として、不適当なものを2つ選べ。
   1 .
RC巻き立て補強の溶接閉鎖フープ巻き工法において、フープ筋の継手はフレア溶接とした。
   2 .
RC巻き立て補強の溶接金網巻き工法において、溶接金網相互の接合は重ね継手とした。
   3 .
連続繊維補強工法において、躯体表面を平滑にするための下地処理を行い、隅角部は直角のままとした。
   4 .
鋼板巻き工法において、工場で加工した鋼板を現場で突合せ溶接により一体化した。
   5 .
鋼板巻き工法において、鋼板と既存柱の隙間に硬練りモルタルを手作業で充填した。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年) 午後 問57 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

23

1→設問のとおりです。

2→設問のとおりです。

3→隅角部は、R状に面取りを行います。

4→設問のとおりです。

5→鋼板と既存柱の隙間には、グラウト材をモルタルポンプで充填します。