過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級建築施工管理技士の過去問 令和3年(2021年) 午後 問58

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
屋根保護アスファルト防水工事に関する記述として、不適当なものを2つ選べ。
   1 .
コンクリート下地のアスファルトプライマーの使用量は、0.2kg/m2とした。
   2 .
出隅及び入隅は、平場部のルーフィング類の張付けに先立ち、幅150mmのストレッチルーフィングを増張りした。
   3 .
立上がり部のアスファルトルーフィング類を張り付けた後、平場部のルーフィング類を150mm張り重ねた。
   4 .
保護コンクリート内の溶接金網は、線径6.0mm、網目寸法100mmのものを敷設した。
   5 .
保護コンクリートの伸縮調整目地は、パラペット周辺などの立上がり際より600mm離した位置から割り付けた。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年) 午後 問58 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

22

1→設問のとおりです。

2→出隅及び入隅は、平場部のルーフィング類の張付けに先立ち、

幅300mm以上のストレッチルーフィングを増張りします。

3→立上がり部のアスファルトルーフィング類の張り付けに先立ち

平場部のルーフィング類を100mm以上張り重ねます。

4→設問のとおりです。

5→設問のとおりです。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級建築施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。