1級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)
午後 問58
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年) 午後 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
屋根保護アスファルト防水工事に関する記述として、不適当なものを2つ選べ。
- コンクリート下地のアスファルトプライマーの使用量は、0.2kg/m2とした。
- 出隅及び入隅は、平場部のルーフィング類の張付けに先立ち、幅150mmのストレッチルーフィングを増張りした。
- 立上がり部のアスファルトルーフィング類を張り付けた後、平場部のルーフィング類を150mm張り重ねた。
- 保護コンクリート内の溶接金網は、線径6.0mm、網目寸法100mmのものを敷設した。
- 保護コンクリートの伸縮調整目地は、パラペット周辺などの立上がり際より600mm離した位置から割り付けた。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1→設問のとおりです。
2→出隅及び入隅は、平場部のルーフィング類の張付けに先立ち、
幅300mm以上のストレッチルーフィングを増張りします。
3→立上がり部のアスファルトルーフィング類の張り付けに先立ち、
平場部のルーフィング類を100mm以上張り重ねます。
4→設問のとおりです。
5→設問のとおりです。
参考になった数43
この解説の修正を提案する
02
解説は以下の通りです。
【適当です】
【不適当です】
出隅及び入隅は、平場部のルーフィング類の張付けに先立ち、
『幅300mm』のストレッチルーフィングを最下層に増張りします。
150mmではなく300mmです。
【不適当です】
立上り部のアスファルトルーフィング類を張り付けた後、
平場部のルーフィング類を水下側から水上側へ、
『100mm』以上重ねます。
150mmではなく100mmです。
【適当です】
【適当です】
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問57)へ
令和3年(2021年)問題一覧
次の問題(問59)へ