酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときの事業者の責務に関する記述として、「酸素欠乏症等防止規則」上、誤っているものはどれか。
   1 .
酸素欠乏危険作業については、衛生管理者を選任しなければならない。
   2 .
酸素欠乏危険場所で空気中の酸素の濃度測定を行ったときは、その記録を3年間保存しなければならない。
   3 .
酸素欠乏危険場所では、原則として、空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気しなければならない。
   4 .
酸素欠乏危険場所では、空気中の酸素の濃度測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 午後 イ 問54 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

10

酸欠則の基礎問題です。しっかり覚えましょう。

選択肢1. 酸素欠乏危険作業については、衛生管理者を選任しなければならない。

×(正答肢)

酸素欠乏危険作業については、酸素欠乏危険作業主任者を選任します。また、特別教育を受けたものを当該作業に従事させます。

酸素欠乏症等防止規則11条(作業主任者)

選択肢2. 酸素欠乏危険場所で空気中の酸素の濃度測定を行ったときは、その記録を3年間保存しなければならない。

設問の通りです。

酸素欠乏症等防止規則3条(作業環境測定等)

選択肢3. 酸素欠乏危険場所では、原則として、空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気しなければならない。

設問の通りです。空気中の酸素の濃度を18%以上、かつ、硫化水素の濃度を10ppm以下に保つように換気しなければなりません。

酸素欠乏症等防止規則5条(換気)

選択肢4. 酸素欠乏危険場所では、空気中の酸素の濃度測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。

設問の通りです。

酸素欠乏症等防止規則4条(測定器具)