過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級建築施工管理技士の過去問 令和4年(2022年) 午後 ロ 問57

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
コンクリートの養生に関する記述として、不適当なものを2つ選べ。
ただし、計画供用期間の級は標準とする。
   1 .
打込み後のコンクリートが透水性の小さいせき板で保護されている場合は、湿潤養生と考えてもよい。
   2 .
コンクリートの圧縮強度による場合、柱のせき板の最小存置期間は、圧縮強度が3N/mm2に達するまでとする。
   3 .
普通ポルトランドセメントを用いた厚さ18cm以上のコンクリート部材においては、コンクリートの圧縮強度が10N/mm2以上になれば、以降の湿潤養生を打ち切ることができる。
   4 .
コンクリート温度が2℃を下回らないように養生しなければならない期間は、コンクリート打込み後2日間である。
   5 .
打込み後のコンクリート面が露出している部分に散水や水密シートによる被覆を行うことは、初期養生として有効である。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 午後 ロ 問57 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

10

コンクリートの養生に関する基礎問題です。しっかり覚えましょう。

選択肢1. 打込み後のコンクリートが透水性の小さいせき板で保護されている場合は、湿潤養生と考えてもよい。

設問の通りです。

選択肢2. コンクリートの圧縮強度による場合、柱のせき板の最小存置期間は、圧縮強度が3N/mm2に達するまでとする。

×(正答肢)

コンクリートの圧縮強度による場合、柱のせき板の最小存置期間は、圧縮強度が5N/mm2に達するまでとします。

選択肢3. 普通ポルトランドセメントを用いた厚さ18cm以上のコンクリート部材においては、コンクリートの圧縮強度が10N/mm2以上になれば、以降の湿潤養生を打ち切ることができる。

設問の通りです。ちなみに、厚さ15cm以下の部材は、コンクリート強度による養生を打ち切ることができません。

選択肢4. コンクリート温度が2℃を下回らないように養生しなければならない期間は、コンクリート打込み後2日間である。

×(正答肢)

コンクリート温度が2℃を下回らないように養生しなければならない期間は、コンクリート打込み後5日間とされています。

選択肢5. 打込み後のコンクリート面が露出している部分に散水や水密シートによる被覆を行うことは、初期養生として有効である。

設問の被覆を行うことは、初期養生として有効です。

まとめ

柱のせき板の最小存置期間コンクリート温度が2℃を下回らないように養生しなければならない期間の問題は最低限覚えておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級建築施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。