第一種電気工事士の過去問
平成27年度(2015年)
一般問題 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 平成27年度(2015年) 一般問題 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような、低圧屋内幹線からの分岐回路において、分岐点から配線用遮断器までの分岐回路を600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形( VVR )で配線する。この電線の長さaと太さbの組合せとして、誤っているものは。
ただし、幹線を保護する配線用遮断器の定格電流は100Aとし、VVRの太さと許容電流は表のとおりとする。
ただし、幹線を保護する配線用遮断器の定格電流は100Aとし、VVRの太さと許容電流は表のとおりとする。
-
a:2m b:2.0mm
- a:5m b:5.5mm2
- a:7m b:8mm2
- a:10m b:14mm2
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
まず、原則として、分岐回路の分岐点から3m以内に配線用遮断器を設置しなければいけません。これは、安全面を考慮しているためです。
しかし、幹線から分岐してときに使われる電線の許容電流が大きい場合、3m以上の場所に設置しても安全であるため、配線用遮断器の設置場所を遠くすることが出来ます。
なので、電線の許容電流と定格電流の関係、電線の長さに注目する必要があります。具体的な数値は、
・定格電流の35%以上の許容電流を持っていれば、8mまで伸ばしてよい。
・定格電流の55%以上の許容電流であればどれだけ伸ばしてもよい。
となっています。
問題の定格電流は100Aであり、これの35%は35A、55%は55Aとなります。この電流値からそれぞれの電線での許容電流との関係を見ると、
直径2.0[mm]:24Aであるが、3m以内なので問題なし
断面積5.5[mm²]:34Aなので、3m以内でないとダメなので間違い
断面積8[mm²]:42Aなので、8mまで伸ばして良いので問題なし
断面積14[mm²]:61Aなので、どれだけ伸ばしても問題なし
よって、5.5[mm²]の電線での設置基準が誤っているとなります。
参考になった数121
この解説の修正を提案する
02
この問題は、配線用遮断器の設置基準に関する問題です。
幹線から分岐したときに使われる電線の許容電流が大きい場合、3m以上の場所に設置しても安全であるため、配線用遮断器の設置場所を遠くすることが出来ます。ですので、電線の許容電流と定格電流の関係、電線の長さに注目する必要があります。
具体的な数値は、定格電流の35%以上の許容電流を持っていれば、8mまで伸ばしてよい。定格電流の55%以上の許容電流であればどれだけ伸ばしてもよい。
となっています。
問題の定格電流は100Aであり、これの35%は35A、55%は55Aとなります。この電流値からそれぞれの電線での許容電流との関係を見ると、
直径2.0[mm]では24Aであるが、3m以内なので問題ない。
断面積5.5[mm²]では34Aなので、3m以内でないとダメなのでこれは間違い
断面積8[mm²]では42Aなので、8mまで伸ばして良いので問題ない。
断面積14[mm²]では61Aなので、どれだけ伸ばしても問題ない。
よって、5.5[mm²]の電線での設置基準が誤っているとなり、解答は「a:5m b:5.5mm2」になります。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
03
答えは「a:5m b:5.5mm2」です。
幹線からの分岐回路では原則3[m]以下、定格電流の35[%]以上の場合8[m]以下、定格電流の55[%]以上の場合任意の長さまで許容できると規定されています。
問いでの定格電流は100[A]とされています。
許容電流の表を確認しますと、5.5[mm2]の場合34[A]つまり定格電流の34[%]となっており、定格電流の35[%]以上の場合8[m]以下の基準を満たしていません。
つまり3[m]以下でなければならず、「a:5m b:5.5mm2」は誤りとなります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問8)へ