第一種電気工事士の過去問
平成27年度(2015年)
配線図問題 問47
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 電気工事士試験 平成27年度(2015年) 配線図問題 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
- コンデンサ回路の突入電流を抑制する。
- 第5調波等の高調波障害の拡大を防止する。
- 電圧波形のひずみを改善する。
- コンデンサの残留電荷を放電する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 .直流リアクトルには、進相コンデンサからの突入電流を抑制する役割があります。
2 . 直流リアクトルは、第5調波などの高調波による影響を抑えることができます。
3 . 電圧波形のひずみとは、主に第5調波などの高調波によるものなので電圧波形のひずみを改善することができます。
4 . 直流リアクトルには、コンデンサの残留電荷を放電する役割は持っていないので誤りです。
よって、4番が正解です。
参考になった数56
この解説の修正を提案する
02
まず⑦で示す機器とは、直列リアクトルの事であり、直列リアクトルには、コンデンサからの高調波電流及び突入電流を抑制、電圧波形(高調波)のひずみを改善する働きがあることから、選択肢1.2.3.は当てはまっています。
直列リアクトルは4.の「コンデンサの残留電荷を放電する。」のような働きは持っていないので、正解は4番になります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
答えは(4)「コンデンサの残留電荷を放電する」です。
⑦で示される機器は直列リアクトル(SR)です。
高調波障害防止のために電力用キャパシタと直列に接続するリアクトルのことで、コンデンサのインピーダンスは高調波に対して基本波よりも低インピーダンスとなるので、
高調波電流の抑制、波形歪みの防止、投入時突入電流の抑制などに利用します。
ちなみに、コンデンサに蓄えた電荷が充電電流とは反対方向に流れて電荷が移動する状態を放電と呼びます。
問いの直列リアクトルにはこういった機能はありません。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問46)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問48)へ