この過去問の解説 (3件)
01
1 .直流リアクトルには、進相コンデンサからの突入電流を抑制する役割があります。
2 . 直流リアクトルは、第5調波などの高調波による影響を抑えることができます。
3 . 電圧波形のひずみとは、主に第5調波などの高調波によるものなので電圧波形のひずみを改善することができます。
4 . 直流リアクトルには、コンデンサの残留電荷を放電する役割は持っていないので誤りです。
よって、4番が正解です。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
02
まず⑦で示す機器とは、直列リアクトルの事であり、直列リアクトルには、コンデンサからの高調波電流及び突入電流を抑制、電圧波形(高調波)のひずみを改善する働きがあることから、選択肢1.2.3.は当てはまっています。
直列リアクトルは4.の「コンデンサの残留電荷を放電する。」のような働きは持っていないので、正解は4番になります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
答えは(4)「コンデンサの残留電荷を放電する」です。
⑦で示される機器は直列リアクトル(SR)です。
高調波障害防止のために電力用キャパシタと直列に接続するリアクトルのことで、コンデンサのインピーダンスは高調波に対して基本波よりも低インピーダンスとなるので、
高調波電流の抑制、波形歪みの防止、投入時突入電流の抑制などに利用します。
ちなみに、コンデンサに蓄えた電荷が充電電流とは反対方向に流れて電荷が移動する状態を放電と呼びます。
問いの直列リアクトルにはこういった機能はありません。
参考になった数9
この解説の修正を提案する