第一種 電気工事士試験 平成30年度(2018年)(追加試験分) 一般問題 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
電気使用場所における対地電圧が200Vの三相3線式電路の、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗の最小限度値[MΩ]は。
- 0.1
- 0.2
- 0.4
- 1
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
対地電圧と絶縁抵抗の値には次のような関係があります。
100V = 0.1MΩ
200V = 0.2MΩ
400V = 0.4MΩ
今回訊いているのは、200Vにおける絶縁抵抗のため、0.2MΩが絶縁抵抗の最小値になります。
よって正解は、2番になります。
参考になった数43
この解説の修正を提案する
02
[ 解説 ]
電器使用場所における開閉器または過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗の最小限度値[MΩ]は下記の通りです。これは、「電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条」で規定されています。
電路の使用電圧の区分
■300V以下
・対地電圧が150V以下 0.1MΩ以上 →単相3線式100/200V
・対地電圧が150V超える 0.2MΩ以上 →三相3線式200V
■300Vを超えるもの 0.4Ω以上 →三相4線式400V
今回は、対地電圧が200Vで三相3線式電路なので、上記の区分から0.2MΩとなります。
→ よって、「2」が正解となります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
正解は2番です
開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、
電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗の最小限度値[MΩ]は、
使用電圧300[V]以下で、
対地電圧が150[V]以下の場合0.1[MΩ]以上
上記以外の場合0.2[MΩ]以上。
使用電圧が300[V]を超える場合は0.4[MΩ]以上となっています。
今回は対地電圧200[V]の三相3線式と書かれていますから、
正解は2番の「0.2」です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する