問題
第一種 電気工事士試験 平成30年度(2018年)(追加試験分) 一般問題 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
自家用電気工作物として施設する電路又は機器について、D種接地工事を施さなければならないものは、
- 高圧電路に施設する外箱のない変圧器の鉄心
- 定格電圧400Vの電動機の鉄台
- 6.6kV/210Vの変圧器の低圧側の中性点
- 高圧計器用変成器の二次側電路
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
[ 解説 ]
■「1」:外箱のない変圧器の鉄心は、A種接地工事になります。
■「2」:定格電圧400Vの電動機の鉄台は、C種接地工事になります。
■「3」:変圧器の低圧の側の中性点は、B種接地工事になります。
■「4」:「電気設備の技術基準の解釈」の第28条には、「計器用変成器の2次側電路の接地」に関する項目があり、そこには、「高圧計器用変成器の2次側電路には、D種接地工事を施すこと。」と書かれています。
→ よって「4」が正解となります。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
正解は4番です。
各接地工事を施すものとして、
簡単にポイントを書きにまとめておきます。
A種接地工事:高圧用電気機器の外箱や避雷器など
B種接地工事:変圧器の中性点
C種接地工事:300[V]を超える低圧用機器の外箱や金属管など
D種接地工事:300[V]以下の低圧用機器の外箱や金属管など
各選択肢を確認していきます。
1,高圧用変圧器の外箱(外箱の無い場合はその鉄心)は、
A種接地工事ですので、
この選択肢は不正解です。
2,定格300[V]を超える電動機の鉄台は
C種接地工事ですので、
この選択肢は不正解です。
3,変圧器の低圧側中性点は
B種接地工事ですので、
この選択肢は不正解です。
4,これは覚えていないと分からないものだと思いますが、
高圧計器用変成器の二次側電路はD種接地工事を施します。
よって、この選択肢が正解です。
他の選択肢でないことが分かれば必然的に4番にたどりつきますので、
そのような解き方もありだと思います。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
1.外箱のない変圧器の鉄心には、A種接地工事を施すため誤りです。
2.定格電圧が400Vの場合は、C種接地工事を施すため誤りです。
3.変圧器の低圧の中性点には、B種接地工事を施すため誤りです。
4.変成器の二次側電路には、D種接地工事を施すので正しいです。
よって正解は、4番になります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する