第一種電気工事士の過去問 令和3年度(2021年) 午後 一般問題 問8
この過去問の解説 (3件)
各数値を整理します。
線間電圧V[KV] 三相配電系統
百分率インピーダンス(%インピーダンス)がZ[%]
基準容量:10MV・A ⇒10×106 V・A
三相短絡電流[kA]
短絡電流 Is、定格電流 In とします。
定格電流 In は 基準容量を相電圧で割った値ですので
相電圧は線間電圧に√3のかけた値ですので
In=(10×106) ⁄ (√3×V×103)
=(10 ⁄ √3V)×103 (A)
短絡電流は
Is=In×(100 ⁄ Z[%]) より
=(10 ⁄ √3V)×103×(100 ⁄ Z)
=(1000 ⁄ √3VZ) ×103
=1000 ⁄ √3VZ [kA]
したがって、解答欄の 3 が正解となります。
短絡電流をIs、定格電流をInとおくと、それぞれの関係は百分率インピーダンス%Zを利用して以下の通り表されます。
Is=In×100 / %Z ・・・①
定格電流は電源容量Pnを相電圧で割った値のため、①式は以下のように変形できます。
Is[A]=Pn[VA]×100 / (%Z×√3×V[V]) ・・・② ∵相電圧=√3×線間電圧
題意より電源容量Pn=10[MVA]、線間電圧の単位が[kV]ですので、短絡電流Isは以下のように求められます。
Is[A]=(10×106[VA])×100 / (%Z×(√3×V×1000[V]))
=106 / (%Z×√3×V)
∴Is[kA]=1000 / (%Z×√3×V)
よって選択肢3が答えとなります。
答えは(3)「1000/√3VZ」です。
定格電流は以下の式で表されます。
定格電流In=(10x106)/(√3xVx103)=10/(√3xV)x103[A]
上記値を短絡電流を求める式に代入します。
短絡電流Is=Inx(100/Z)=1000/(√3xVxZ)x103=1000/(√3xVxZ)[kA]
となります。