過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第一種電気工事士の過去問 令和4年度(2022年) 午前 一般問題 問25

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
写真に示す配線器具(コンセント)で200Vの回路に使用できないものは。
   1 .
回答選択肢の画像
   2 .
回答選択肢の画像
   3 .
回答選択肢の画像
   4 .
回答選択肢の画像
( 第一種 電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午前 一般問題 問25 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

9

いずれも似ている写真なので難問かと思います。それぞれ見ていきましょう。

選択肢1.

単相200Vのコンセントなので利用可能です。

選択肢2.

三相200V引っ掛け型コンセントです。

選択肢3.

100Vの引っ掛け型コンセントなのでこちらが正解(利用できない)です。

選択肢4.

三相200V接地付きコンセントです。

まとめ

コンセントの種類を答える問題は今までも出てきていましたが、この問題は難問かと思います。今後出題されても答えられるようにするしかありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

コンセントは多種多様にあり覚えるのが難しいです。

そのため接地極があるかをまずは確認します。

次に3相なのか単相なのかを見極めます。

これで少しは絞れます。

選択肢1.

単相200Vのコンセントですので問題ありません。

選択肢2.

三相200Vアース付き引っ掛け型コンセントで20Aのため問題ありません。

選択肢3.

100Vの引っ掛け型コンセントなので誤りです。

選択肢4.

三相200Vアース付きコンセントで15A使用なので問題ありません。

まとめ

同じような物があり難しい問題だったと思います。

コンセント差し込み口が4つあると三相+アースかなと判断ができるかと思います。

ある程度選択肢は絞ることは可能ですので、消去法で解いていくのも手かと思います。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第一種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。