平形保護層工事の記述として、誤っているものは。
   1 .
旅館やホテルの宿泊室には施設できない。
   2 .
壁などの造営材を貫通させて施設する場合は、適切な防火区画処理等の処理を施さなければならない。
   3 .
対地電圧150V以下の電路でなければならない。
   4 .
定格電流20Aの過負荷保護付漏電遮断器に接続して施設できる。
( 第一種 電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午前 一般問題 問27 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

9

平形保護層工事とは、非常に薄い電線(平形導体合成樹脂絶縁体)をタイルカーペットの下に配線する工事です。電技解釈165(旧186)条で以下のように記載があります。(大変長い条文なので要点だけまとめます)

・造営材の床面または壁面に施設して、貫通して施設しないこと。

・次に掲げる以外の場所に施設すること

 ホテル旅館などの宿泊室、学校の教室、病院の病室など(注:それらの事務室はOK) 

・地絡遮断装置を施設すること。

・定格電流30[A]以下の過電流遮断器で保護される回路で使用すること

・対地電圧150[V]以下であること

選択肢1. 旅館やホテルの宿泊室には施設できない。

宿泊室には施設できないので正しいです。なお、ホテルの事務室等であれば施設できます。

選択肢2. 壁などの造営材を貫通させて施設する場合は、適切な防火区画処理等の処理を施さなければならない。

そもそも貫通させてはならない、とされているのでこちらが誤りです。

選択肢3. 対地電圧150V以下の電路でなければならない。

記載の通りです。

選択肢4. 定格電流20Aの過負荷保護付漏電遮断器に接続して施設できる。

30A以下ですので記載は正しいです。

まとめ

こちらの問題もなかなか難問かと思います。さすがに電技解釈をすべて読むのは時間的に厳しいと思いますが、興味があれば以下をご参照ください。

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/dengikaishaku.pdf

付箋メモを残すことが出来ます。
0

平形保護層工事とは、非常に薄い電線をタイルカーペットの下に配線する工事で、配線の位置が見えないようにでき、また配線施工が容易にでき、工期が短いです。

注意点が以下です。

・造営材の床面・壁面に施設して、貫通はNG

・次に掲げる以外の場所に施設すること

 ホテル旅館などの宿泊室、学校の教室、病院の病室など→弱者が居る所と考えると良いでしょう

・地絡遮断装置を施設すること。

・定格電流30[A]以下の過電流遮断器で保護される回路で使用すること

・対地電圧150[V]以下であること

選択肢1. 旅館やホテルの宿泊室には施設できない。

問題ありません。

選択肢2. 壁などの造営材を貫通させて施設する場合は、適切な防火区画処理等の処理を施さなければならない。

貫通できないので誤りです。

選択肢3. 対地電圧150V以下の電路でなければならない。

問題ありません。

選択肢4. 定格電流20Aの過負荷保護付漏電遮断器に接続して施設できる。

問題ありません。

まとめ