第一種電気工事士の過去問
令和4年度(2022年) 午前
一般問題 問28

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午前 一般問題 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

合成樹脂管工事に使用する材料と管との施設に関する記述として、誤っているものは。
  • PF管を直接コンクリートに埋め込んで施設した。
  • CD管を直接コンクリートに埋め込んで施設した。
  • PF管を点検できない二重天井内に施設した。
  • CD管を点検できる二重天井内に施設した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

CD管とPF管の違いに関する問題です。ややこしいですが、覚えてしまえば確実に得点できる問題だと思いますので、以下を理解しておきましょう。

・CD管…基本的にコンクリート埋設専用。

・PF管…万能。その分CD管より高い

選択肢1. PF管を直接コンクリートに埋め込んで施設した。

PF管は万能なのでコンクリートに埋設することができます。

選択肢2. CD管を直接コンクリートに埋め込んで施設した。

CD管はコンクリート埋設専用ですので、正しいです。

選択肢3. PF管を点検できない二重天井内に施設した。

PF管は万能なので点検できない二重天井内に施設できます。

選択肢4. CD管を点検できる二重天井内に施設した。

CD管をコンクリート埋設以外の方法で利用しているのでこれが誤りです。

まとめ

なぜこのような差があるのかというと、CD管は耐候性や自己消化性がないからという理由になります。その分安く作れるのでメリットはあります。

覚え方

CD…コンクリートだけ Concrete Dake

PF…万能なのでパーフェクト PerFect

参考になった数55

02

この問題は頻出問題でかつ簡単な問題です。

2点だけ抑えましょう。

・PF管は万能

・CD管はコンクリート埋込だけ可能

選択肢1. PF管を直接コンクリートに埋め込んで施設した。

問題ありません。

選択肢2. CD管を直接コンクリートに埋め込んで施設した。

問題ありません。

選択肢3. PF管を点検できない二重天井内に施設した。

問題ありません。

選択肢4. CD管を点検できる二重天井内に施設した。

コンクリート埋込のみ可能なので誤りです。

まとめ

PF管とCD管のほかにFEP管がありますが、これは地中に埋められて使用されるものです。

参考になった数3