第一種電気工事士 過去問
令和5年度(2023年) 午前
問23 (一般問題 問23)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和5年度(2023年) 午前 問23(一般問題 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

写真に示す機器の文字記号(略号)は。
問題文の画像
  • DS
  • PAS
  • LBS
  • VCB

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

写真の機器は真空遮断器(VCB)と呼ばれるもので、短絡事故や地絡事故などの際に高圧の回路を遮断して電力系統を保護する機器です。

選択肢1. DS

断路器と呼ばれるもので、VCBの上位に設置されるものです。

不正解です。

選択肢2. PAS

気中負荷開閉器と呼ばれるもので、架空線用の負荷開閉器として、地絡事故の保護を行うものです。

不正解です。

選択肢3. LBS

高圧交流負荷開閉器と呼ばれるもので、トランスやコンデンサーの一次側に設置する高圧開閉器として、電気事故が発生した際、近隣への波及事故を防ぐ役割を持ちます。

不正解です。

選択肢4. VCB

冒頭の解説通りです。

正解です。

参考になった数29

02

この問題は、画像に示された機器の文字記号(略号)を正しく選択するものです。電力設備では、各機器に特定の略号が割り当てられており、これを正しく理解することで機器の種類や役割を識別できます。特に遮断器や開閉器は、受電設備や配電盤において重要な役割を果たします。

選択肢1. DS

DSは、無負荷状態で電路を開閉するための装置であり、遮断能力を持たない機器です。主に高圧受電設備の安全確保のために使用されます。しかし、画像の機器は遮断器であり、DSとは異なるため、この選択肢は誤りです。
この選択肢は不正解です。

選択肢2. PAS

PASは、高圧架空線の開閉器であり、柱上に設置されることが一般的です。通常、気中で開閉する仕組みであり、遮断能力は限定的です。画像の機器はPASとは形状が異なるため、この選択肢は誤りです。
この選択肢は不正解です。

選択肢3. LBS

LBSは、高圧の負荷電流を遮断できる開閉器ですが、遮断器ほどの高い遮断能力はありません。主に高圧配電盤や受電設備で用いられます。しかし、画像の機器は遮断器であり、LBSとは異なるため、この選択肢は誤りです。
この選択肢は不正解です。

選択肢4. VCB

VCBは、真空中でアークを消弧する方式の高圧遮断器であり、遮断性能が高いことが特徴です。画像の機器は、明らかにVCBの形状と一致しており、遮断機能を備えた真空遮断器であると判断できます。この選択肢は正しいです。
この選択肢は正解です。

まとめ

真空遮断器(VCB)は、高圧設備において負荷電流や短絡電流を安全に遮断するために用いられる重要な機器です。遮断部が真空中にあり、アークを迅速に消弧できるため、耐久性が高く、メンテナンスの手間も少ないのが特徴です。

電力設備における開閉器や遮断器の違いを理解し、略号(DS、PAS、LBS、VCB)を正しく識別できることが、実務や試験対策において重要となります。各機器の役割と特徴をしっかり把握し、適切な運用ができるように学習を進めましょう。

参考になった数7

03

写真に示す機器はVCB(Vaccum Circuit Braker、真空遮断器)です。VCBは、受電設備で異常電流が発生したときに、設備を電源から切り離す機器です。接点を真空内に設けてあるので、アーク放電が発生しにくく、切断能力が高いという特長があります。短絡電流のような大きな電流の切断も可能です。写真後方の6本の筒は端子管であり、この中に主回路端子が収められていると思われます。

選択肢1. DS

写真の機器はDSではありません。DS(Disconnecting Switch、断路器)は負荷電流のないときに回路を切断するものであり、アーク放電の対策が必要ないため、構造が異なります。

選択肢2. PAS

写真の機器はPASではありません。PAS(Pole Air Switch、高圧気中負荷開閉器)は、Airすなわち空気をアーク放電の消孤に使うスイッチであり、配電線から受電設備に分岐する場所に設けられるものです。

選択肢3. LBS

写真の機器はLBSではありません。LBS(Load Break Switch、高圧交流負荷開閉器)は、通電中に負荷を電路から切り離すことができますが、切断能力は低く、短絡電流は限流ヒューズで対応する構造となっています。

選択肢4. VCB

正しい選択肢です。

まとめ

選択肢の機器はいずれも電路を切断するものですが、高圧の電路では、切断の過程で接点間にアーク放電が発生するので、これを安全に消滅させるための措置が必要です。受電設備では、電路の各所に電流を切断する機構が組み込まれ、それぞれの目的に応じた切断性能を持つ機器が選択されています。

参考になった数0