第一種電気工事士 過去問
令和5年度(2023年) 午前
問24 (一般問題 問24)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和5年度(2023年) 午前 問24(一般問題 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 電流による発熱により、電線の絶縁物が著しい劣化をきたさないようにするための限界の電流値。
- 電流による発熱により、絶縁物の温度が80°Cとなる時の電流値。
- 電流による発熱により、電線が溶断する時の電流値。
- 電圧降下を許容範囲に収めるための最大の電流値。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
許容電流に関する問題です。
許容電流とは、安全に電線などに流すことのできる最大の電流をいいます。
冒頭の説明通り、正解となります。
絶縁物によって許容温度は異なりますが、600Vビニル絶縁電線の導体最高許容温度はおよそ60度ですので、不正解です。
電線が溶断する時の電流値では、安全に電流を流せる許容を超えているので不正解です。
許容電流と電圧降下は直接的には関係がないため、不正解です。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
この問題は、600Vビニル絶縁電線の 許容電流 に関する正しい理解を問うものです。許容電流とは、電線が 安全に連続使用できる電流の上限値 であり、電線の発熱による 絶縁物の劣化を防ぐための基準 となります。絶縁物の温度が過度に上昇すると電線の寿命が短くなるため、許容電流を超えないように設計することが重要です。
許容電流は、電線が連続して電流を流したときに絶縁物が劣化しない範囲の最大電流値として設定されます。この定義は適切であり、許容電流の本来の目的を正しく説明しています。
この選択肢は正解です。
ビニル絶縁電線の許容温度は通常60℃または75℃であり、80℃に達することを基準に許容電流を決めることはありません。温度基準として適切でないため、この記述は誤りです。
この選択肢は不正解です。
許容電流は、電線が安全に使用できる範囲の電流値であり、電線が溶断するほどの電流(過電流や短絡電流)とは関係がありません。この記述は誤りです。
この選択肢は不正解です。
許容電流は、電圧降下の制限ではなく、主に電線の発熱による絶縁劣化を防ぐための制約です。電圧降下の許容範囲は別の計算基準に基づいて決定されるため、この記述は誤りです。
この選択肢は不正解です。
電線の許容電流は、電流による発熱が電線の絶縁物を著しく劣化させない範囲内で決定されるものです。過電流や短絡電流とは無関係であり、温度限界も規定された値以内で管理されます。
電線を設計・選定する際には、許容電流、電圧降下、高調波の影響などを総合的に考慮することが重要です。特に、配線設計では環境温度や布設条件によって許容電流が変化するため、適切な電線サイズの選定が求められます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
低圧電線の許容電流の解釈に関する正誤問題です。明確な定義ではありませんが、電気設備の技術基準の解釈(20241004保局第1号)の第148条に、低圧幹線の施設として、「電線の許容電流は、低圧幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以上であること」(起動電流がある場合は追加の規定があります)とあり、一般に、許容電流は「連続して流せる電流の限度」と解釈されています。
最も適切な記述です。絶縁物が劣化すると電線としての機能を果たさなくことから、電線の機能を保つ限界の電流と解釈することができます。
適切な記述ではありません。許容電流は、絶縁物の温度によって決まるものではありません。
適切な記述ではありません。銅の融点は 1000度以上であり、連続使用では、電線が溶断する前に絶縁物が破壊されます。
適切な記述ではありません。許容電流は、電線の電圧降下によって決まるものではありません。
電気設備に関する技術基準を定める省令 (平成九年通商産業省令第五十二号)の第1条で、「電線」は以下のように定義されています。
この定義から、絶縁物に著しい劣化が生じると電線の体をなさなくなると理解できます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する