第一種電気工事士 過去問
令和5年度(2023年) 午後
問18 (一般問題 問18)
問題文
高圧ケーブルの電力損失として、該当しないものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
高圧ケーブルの電力損失として該当するものと該当しないものを判断します。高圧ケーブルでの電力損失は、以下のように分類されます。
・抵抗損: ケーブル内を流れる電流による導体の抵抗で発生する損失。
・誘電損: 絶縁体内で電界の影響により発生する損失。
・シース損: ケーブルのシース(外装)部分での渦電流などによる損失。
ケーブル内を流れる電流による抵抗損失であり、高圧ケーブルの電力損失に含まれます。
この選択肢は不正解です。
ケーブルの絶縁体で発生する損失で、高圧ケーブルの電力損失に含まれます。
この選択肢は不正解です。
ケーブルの外装(シース)部分での渦電流などによる損失で、高圧ケーブルの電力損失に含まれます。
この選択肢は不正解です。
鉄損は、変圧器や電動機などの鉄心部分で発生する損失で、高圧ケーブルには該当しません。
この選択肢は正解です。
高圧ケーブルの電力損失は、主に抵抗損、誘電損、シース損の3つに分類されます。一方、鉄損はケーブルには関係がなく、変圧器やモーターなどで発生するものです。このような分類を正確に理解することで、電力損失の仕組みを正しく把握できるようにしましょう。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
高圧ケーブルの電力損失として該当するものしないものを判断していきます。
高圧ケーブルの電力損失とは、電流が熱に変換されてしまうことで発生します。
抵抗損:電気抵抗によって信号のエネルギーが熱に変換されてしまう事です。
高圧ケーブルの電力損失として該当します。
よってこの選択肢は不正解です。
誘電損:誘電体(絶縁体)の中でエネルギーが熱に変換されて失われる事です。
高圧ケーブルの電力損失として該当します。
よってこの選択肢は不正解です。
シース損には、シース過電流損・シース回路損の二つあります。
・ 過電流によるシース過電流損とは、ケーブルの金属シースの円周方向に流れる過電流により発生します。
・ シース回路損とは、電力ケーブルの遮へい層(シース)部分に流れる電流により発生します。
高圧ケーブルの電力損失として該当します。
よってこの選択肢は不正解です。
鉄損とは、モーターや変圧器などの鉄心部分で発生する損失です。
高圧ケーブルとは関係がないので該当しません。
よってこの選択肢は正解です。
高圧ケーブルの電力損失では、抵抗損・誘電損・シース損の三種類あります。
一方、鉄損はモーター等の鉄心で発生する為、高圧ケーブルとは関係ありません。
問題文で、該当するもの・しないものを見間違わないよう注意しましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する