第一種電気工事士 過去問
令和6年度(2024年)
問37 (一般問題 問37)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和6年度(2024年) 問37(一般問題 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 絶縁物の表面を流れる漏れ電流も含めて測定するため。
- 高圧ケーブルの残留電荷を放電するため。
- 絶縁物の表面を流れる漏れ電流による誤差を防ぐため。
- 指針の振切れによる焼損を防ぐため。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
絶縁抵抗計(メガー)の保護端子(ガード端子)は、絶縁抵抗の測定において漏れ電流の影響を排除し、正確な測定値を得るために使用されます。特に、高圧ケーブルの絶縁抵抗測定では、絶縁物の表面を流れる漏れ電流が測定値に影響を及ぼす可能性があるため、保護端子を活用することが重要です。
保護端子(ガード端子)は漏れ電流を除去するために使用されるため、「漏れ電流を含めて測定する」という記述は誤りです。
この選択肢は不正解です。
残留電荷の放電は絶縁抵抗計の主な目的ではなく、保護端子の役割にも該当しません。この記述は誤りです。
この選択肢は不正解です。
保護端子は絶縁物の表面を流れる漏れ電流を排除することで、正確な絶縁抵抗値を測定する役割を果たします。この記述は正しいです。
指針の振切れによる損傷を防ぐのは、測定器の保護回路などの役割であり、保護端子の目的ではありません。この記述は誤りです。
この選択肢は不正解です。
1.漏れ電流の影響を理解する
絶縁物の表面を流れる漏れ電流は測定値に誤差を生じさせるため、保護端子を正しく接続して除去する必要があります。
2.測定環境を整える
表面が湿気や汚れで影響を受ける場合は、測定値が正確でない可能性があるため、測定環境を清潔に保つことが推奨されます。
3.測定器の正しい使い方を把握する
測定器の機能(保護端子や測定電圧の設定など)を正しく理解し、測定に活用することで、より正確な値を得ることができます。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
絶縁抵抗計の保護端子は絶縁物の表面を流れる漏れ電流の影響を除去するために使います。絶縁抵抗計は高圧ケーブルの芯線と接地線の間に直流電圧を印加し、流れる電流を測定して、絶縁抵抗を求めています。このとき、電流がケーブルの絶縁層をバイパスして流れると、絶縁抵抗が過小に評価されるので、保護端子を用いて、このような電流(漏れ電流)が測定電流に含まれないようにしています。
図は、高圧ケーブルに絶縁抵抗計を接続した例です。Gは保護端子です。電流は絶縁抵抗計の電源の正極から出て、L端子を経てケーブルの芯線(導体)に達し、ケーブル内部を流れてケーブルの遮蔽層に到達し、その後、E端子から電流計を経由して、電源の負極に戻ります。ここで、問題は、芯線から遮蔽層までの区間ですが、芯線に到達した電流は、そのまま芯線を流れて、遮蔽層の下に着き、ここから絶縁層を通って遮蔽層に流れるもの (①と表示) と、しばらく芯線を流れたのち、絶縁物の表面を伝って、遮蔽層に流れ着くもの (②と表示) があります。後者の電流は、全く絶縁物を通過しないか、通過しても部分的であり、絶縁物の抵抗測定に含めるのに適当でありません。この電流は絶縁物に保護線を巻いて、保護線からガード端子を経て電源に戻すことにより (③と表示)、指示計を通らず、測定から取り除くことができます。
この記述は誤りです。
この記述は誤りです。
正しい選択肢です。
この記述は誤りです。
以下の資料を参考にしました。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
絶縁抵抗計の保護端子は、表面漏れ電流を除去して正確な絶縁抵抗を測定するための端子です。
保護端子は絶縁物の表面を流れる漏れ電流を除去するための端子です。
よって誤り。
保護端子は残留電荷を放電するために使用するものではありません。
よって誤り。
漏れ電流を除去することで、正確な測定ができます。
よって、こちらが正しい。
保護端子では指針の振り切れを防止できません。
よって誤り。
高圧ケーブルの表面を流れる漏れ電流は本来のケーブル本体の絶縁とは無関係ですが、漏れ電流があると測定値は見かけ上低くでてしまいます。よって、保護端子を使用して漏れ電流を排除する必要があります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問36)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問38)へ