01
① 前面道路が6m以上12m未満(Wr)
② ①が幅員15m以上の特定道路に接続されている
③ 当該特定道路から70m以内に接する部分(L)
上記に当てはまると、Wa =( 12 - Wr )( 70 - L ) / 70 の式が使えます。
Wa = ( 12 - 6 )( 70 - 56 ) / 70
= 1.2
上記により全面道路幅員6mに1.2mを足して計算をすることが出来ます。
当該敷地は近隣商業地域の為
( 6m + 1.2m ) × 0.6 × 100% = 432%
敷地面積は 10m × 15m = 150㎡
延べ面積の最低限度は 150㎡ × 432% = 648㎡ となります。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
まず特定道路に接続されているためその緩和を算出します。
法第52条 第9項より Wa = (12-Wr)(70-L) / 70 を用います。
今回、Wr = 6 m(前面道路幅員)、L = 56 m(特定道路までの距離)となるため、
Wa = 1.2 m となります。
次にこの 1.2 m を前面道路に加算した 7.2 m で前面道路幅員による容積率を算出します。
法第52条 第2項により 7.2 m × 6 / 10 = 43.2 / 10
容積率の限度は最小値を使うので 43.2 / 10 で算出していきます。
敷地面積は、10 m × 15 m = 150 ㎡
延べ面積は、150 ㎡ × 43.2 / 10 = 648 ㎡
延べ面積の最高限度は、648 ㎡ となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
Wa = (12-Wr)(70-L)/70
Wr = 6、L = 56 となるため、Wa = 1.2
これをもとに、法第52条第2項により
(6+1.2)m × 6/10 = 43.2/10
当該敷地の容積率は 432%
敷地面積は、10m × 15m = 150㎡のため、
150㎡ × 4.32 = 648㎡ が、延べ面積の最高限度となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する