二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(建築構造) 問22
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(建築構造) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
表は、コンクリートの調合表の一部である。この表によって求められる事項と計算式との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。ただし、いずれの計算式もその計算結果は正しいものとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
表乾密度は、細骨材の比重のことになります。
細骨材の質量/細骨材の絶対容積 = 740 / 290 ≒ 2.55
となります。
2. 計算は正しいです
水セメント比は、水とセメントの調合比率になります。
単位水量 / セメントの質量 × 100 = 180 / 300 × 100 ≒ 60
となります。
3. 計算は正しいです
空気量は、コンクリート材料1㎥内の空気の割合になります。
コンクリート材料内の空気量 / コンクリート全材料 × 100
= [ 1,000 - (180 + 95 + 290 + 390) ] / 1000 × 100 ≒ 4.5
となります。
4. 計算は正しいです
練上がりコンクリートの単位容積質量は、化学反応する前のコンクリート質量になります。
コンクリート材料の全質量 = 180 + 300 + 740 + 1,060 ≒ 2.28
になり、コンクリート比重とは若干異なります。
5. 計算は誤りです
細骨材率は、全骨材容量に対する細骨材量になります。
細骨材量 / 全骨材量 = 290 / (290 + 390) × 100 ≒ 42.6
となります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
表乾密度の計算式は、
表乾密度 =(表乾状態の質量)/(表乾状態の絶対容積)
となります。
2. 正しい記述です。
水セメント比の計算式は、
水セメント比 =(単位水量)/(単位セメント量)× 100
となります。
3. 正しい記述です。
空気量の計算式では絶対容積を使い、
空気量 = 1,000 −(水+セメント+細骨材+粗骨材)/ 1,000 × 100
となります。
4. 正しい記述です。
練上がりコンクリートの単位容積質量の計算式では質量を使い、
練上がりコンクリートの単位容積質量 = 水+セメント+細骨材+粗骨材
となります。
5. 不適当な記述です。
細骨材率の計算式は、
細骨材率 =(細骨材の絶対容積)/(全骨材の絶対容積)× 100
となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
令和元年(2019年)問題一覧
次の問題(問23)へ