二級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科4(建築施工) 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和元年(2019年) 学科4(建築施工) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 市街地における鉄骨造2階建ての建築物の新築工事において、仮囲いは、高さ3.0 mの鋼製板を用いた。
- 単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5.5 m、水平方向5mとした。
- 工事用シートの取付けにおいて、足場に水平材を垂直方向5.5 m以下ごとに設け、隙間やたるみがないように緊結材を使用して足場に緊結した。
- 木造2階建ての住宅の新築工事において、必要な足場の高さが7mであったので、ブラケット一側足場を用いた。
- 200 Vの配電線の付近で移動式クレーンを使用するので、配電線からの離隔距離(安全距離)を2.0 mとした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
木造で高さ13mを超えるか軒の高さ9mを超える建物の工事、木造以外で2階建以上の建物の工事では、高さ1.8m以上の仮囲いを講じることが必要になります。
2. 記述は誤りです
単管足場の壁つなぎは、垂直方向が5m以下で水平方向が5.5m以下とします。
壁つなぎの正誤問題は頻出していますので、整理しておきましょう。
3. 記述は正しいです
工事用シートを足場等に取り付ける場合は、水平方向の取付間隔を5.5m以下で設置します。
なお、鉄骨構造体外周に取り付ける場合は、水平方向の取付間隔を4m以下とします。
4. 記述は正しいです
本足場が設置できないような狭小の部分の場合、通路確保をしなければならないので、ブラケット一側(ひとかわ)足場を設置します。
5. 記述は正しいです
移動式クレーンは、低圧電線との離隔距離は1.0m以上とします。
また、より安全な距離を保つための距離を2.0m以上とすることになっています。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
仮囲いの高さは1.8m以上にします。
2. 不適当な記述です。
単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5 m以下、水平方向5.5 m以下としなければなりません。
3. 正しい記述です。
足場に水平材を垂直方向5.5 m以下ごとに設けます。
4. 正しい記述です。
ブラケット一側足場(単管)は、原則として15m以下まで設置できます。
5. 正しい記述です。
低圧の場合1.0m以上、高圧の場合1.2m以上の隔離距離を確保します。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
令和元年(2019年)問題一覧
次の問題(問6)へ