二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「防火性能」という。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
- 木造2階建ての一戸建て住宅において、1階から2階に通ずる屋内階段の過半の修繕は、「大規模の修繕」である。
- 地域活動支援センターの用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
- 避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は5です。
各選択肢の解説は下記のとおりです。
1→法第2条第8号かっこ書きにより、設問の内容は正しいです。
2→法第23条かっこ書きにより、設問の内容は正しいです。
3→法第2条第14号により、設問の内容は正しいです。
4→法第27条、法別表第1(い)欄(2)項、令第115条の3第1号、令第19条第1項により、設問の内容は正しいです。
5→令第13条第1号より、避難階とは直接地上へ通ずる出入口のある階のことです。
よって設問の内容は誤りです。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
法第2条には用語の定義がまとめられていますが、用語に関する問題では法第2条以外からも出題されます。
防火性能については、法第2条第8号かっこ書きに記載されています。
準防火性能については、法第23条かっこ書きに記載されています。
また、法第23条では外壁についても記載されています。
大規模の修繕については、法第2条第14号に記載されています。
特殊建築物については、法第27条、法別表第1(い)欄(2)項、令第115条の3第1号、令第19条第1項に記載されています。
法別表第1(い)欄(2)項では、「病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの」とあり、政令で定めるものは令第115条の3第1号に記載されます。令第115条の3第1号には児童福祉施設等とあり、令第19条第1項には児童福祉施設等に地域活動支援センターが含まれます。
避難階については、令第13条第1号に記載されています。直接地上へ通ずる出入口のある階のことを言います。
よって、避難上有効なバルコニーがある階を「避難階」という訳ではありません。
法第2条に記載されていない用語に関しては、どこを確認すればよいのかを覚えておきましょう。
参考になった数6
この解説の修正を提案する