二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科4(建築施工) 問17
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科4(建築施工) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- アスファルト防水工事において、保護層の入隅部分には、成形緩衝材を設けた。
- 改質アスファルトシート張付け防水工事において、コンクリート下地が、十分に乾燥した後、清掃を行い、プライマーを塗布した。
- 加硫ゴム系シートによる合成高分子系シート張付け防水工事において、平場一般部のシートの重ね幅を、幅方向、長手方向とも100mmとした。
- ウレタンゴム系塗膜防水工事において、防水層の下地は、出隅は通りよく45度の面取りとし、入隅は通りよく直角とした。
- シーリング材の充填作業において、シリコーン系シーリング材が充填箇所以外の部分に付着したので、硬化前に取り除いた。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なものは、
シーリング材の充填作業において、シリコーン系シーリング材が充填箇所以外の部分に付着したので、硬化前に取り除いた。
です。
通常シーリング材が充填箇所以外の部分に付着した場合には、硬化する前に除去しますがシリコーン系シーリング材の場合は、硬化する前に取り除こうとすると、汚れが広がる可能性があるため、硬化後に取り除くことが適切です。
この選択肢は正しいです。
アスファルト防水工事において、保護層の入隅部分には、成形緩衝材を設けることは正しいです。
この選択肢は正しいです。
改質アスファルトシート張付け防水工事において、コンクリート下地が、十分に乾燥した後、清掃を行い、プライマーを塗布することは正しいです。
この選択肢は正しいです。
加硫ゴム系シートによる合成高分子系シート張付け防水工事において、平場一般部のシートの重ね幅を、幅方向、長手方向とも100mmとすることは正しいです。
この選択肢は正しいです。
ウレタンゴム系塗膜防水工事において、防水層の下地は、出隅は通りよく45度の面取りとし、入隅は通りよく直角とすることは正しいです。
この選択肢は不適当です。
シリコーン系シーリング材の場合は、硬化する前に取り除こうとすると、汚れが広がる可能性があるため、硬化後に取り除くことが適切です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問16)へ
令和5年(2023年)問題一覧
次の問題(問18)へ