二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問4 (学科1(建築計画) 問4)
問題文
換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問4(学科1(建築計画) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 換気回数は、室容積をその室の単位時間当たりの換気量で除して算出される。
- 必要換気量は、室内の汚染質の発生量を、その汚染質について、室内の許容濃度と外気中の濃度の差で除して算出される。
- 温度差による換気量は、室内外の温度差の平方根に比例する。
- 温度差換気における中性帯の位置は、開口部の大きいほうに近づく傾向がある。
- 風圧力による換気量は、外部風速に比例する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
これは換気に関する問題です。
換気について考えるとき、風力や温度差による気圧の差を考慮する必要があります。
記述は間違っています。
換気回数は、その質の単位時間当たりの換気量を室容積で除して算出されます。建築基準法では、必要換気量から算出される必要換気回数が室の用途によって決まっています。
記述は正しいです。
必要換気量は、二酸化炭素を基準として考えることが多くあります。室内の許容濃度と外気中の濃度の差に反比例し、室内の汚染量に比例しています。
記述は正しいです。
高温の空気は軽くて、上昇します。逆に、低温の空気は重くて、下降します。そのため、夏の冷房使用時は上から下へ空気が循環し、冬の暖房使用時は下から上へ循環します。
記述は正しいです。
室内の中間部分では、圧力差が0になります。この0になる点を中性帯と言います。
記述は正しいです。
建物に風が当たると、風上側の壁面に圧縮力が作用し、風下側の壁面に引張力が作用します。風圧力が異なる2つの壁面に開口部を設置すると、風上から風下に空気が流れます。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
換気の問題です。
換気の問題は原理原則と計算のパターンを覚えれば
確実に得点できます。
記述は誤りです。
換気回数は、室内の空気が一定の時間内に何回入れ替わるかを示す指標です。
時間あたりの換気回数であり、単位は回/hで表されます。
正しい記述です。
必要換気量は、空気を衛生に保つために必要な換気量です。
必要換気量を求める方法は
・建築基準法による方法
・室内面積による必要換気回数
・室内と外気の濃度差
などがあります。
正しい記述です。
換気量=窓面積×√(高低差×温度差)
・開口部の高低差hの平方根に比例
・室内外の温度差(ti−to)の平方根に比例
です。
正しい記述です。
室内外の圧力差が0となり位置があり、この高さを中性帯と言います。
上下に大きさの異なる開口部があるとき、
中性帯の位置は開口部の大きいほうに近づきます。
正しい記述です。
風圧力によって換気される場合、
その換気量は、外部風向と開口条件が一定であれば
外部風速に比例します。
公式: Qw = αA√(c1 – c2) × v × 60²
換気の問題はある程度の原理原則を理解した上で、
公式から比例、反比例を理解しましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和6年(2024年) 問題一覧
次の問題(問5)へ