二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問22 (学科1(建築計画) 問22)
問題文
給湯設備の加熱装置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問22(学科1(建築計画) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
給湯設備の加熱装置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 潜熱回収型のガス給湯機は、ガス燃焼時の排気ガスに含まれる排熱を給水の予熱として利用することで、従来のガス給湯機より熱効率を向上させた給湯機である。
- 自然冷媒ヒートポンプ給湯機は、冷媒として二酸化炭素を使って大気から熱をとり、貯湯して給湯する装置である。
- ハイブリッド給湯システムは、燃焼式加熱機とヒートポンプ給湯機を組み合わせて、それぞれの特徴を活かした加熱システムである。
- 電気温水器は、電気により加熱して給湯する装置であり、瞬間式と貯湯式がある。
- 平板型の太陽熱集熱器は、真空にしたガラス管の内部にヒートパイプを挿入して貯湯槽と連結し、貯湯槽内の水を太陽熱により加熱する装置である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問21)へ
令和6年(2024年) 問題一覧
次の問題(問23)へ