二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問67 (学科3(建築構造) 問17)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問67(学科3(建築構造) 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 隅肉溶接の有効長さは、まわし溶接を含めた溶接の全長として算出する。
- 柱梁接合部において、スカラップは、応力集中により部材の破断の原因となることがあるので、スカラップを設けない方法もある。
- 高力ボルト摩擦接合のせん断耐力は、ボルト締付け力と摩擦面の状態によるすべり係数によって決まる。
- 高力ボルト摩擦接合において、摩擦面のすべり係数など表面条件が同じ場合、二面摩擦の許容せん断力は、一面摩擦の許容せん断力の2倍とする。
- 高力ボルトの接合において、ボルト孔の中心間の距離は、公称軸径の2.5倍以上とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
「隅肉溶接の有効長さは、まわし溶接を含めた溶接の全長として算出する」という記述が不適当です。
有効長さは「実際の溶接全長-(すみ肉サイズ×2)」で求めるため、巻き返し部分をそのまま足し込むことはできません。
誤りです。
有効長さには巻き返し部を含めず、両端からすみ肉サイズの2倍を差し引く必要があります。
適当です。
ノンスカラップ工法などが開発され、応力集中を抑える設計例が存在します。
適当です。
設計式 P_s=μT(μ:すべり係数、T:締付け力)が示すとおりです。
適当です。
摩擦面が2面に増えると抵抗面が倍になり、耐力も2倍になります。
適当です。
建築基準法施行令第68条により最小ピッチは2.5dと規定されています。
鉄骨接合の設計では、
・隅肉溶接の有効長さは「全長-2a」で算出
・スカラップは応力集中を避けるため形状改善や省略も可能
・摩擦接合の耐力は締付け力と摩擦面数で決定
・ボルト配置は最小ピッチ2.5dを確保
といった細かな数値・取り扱いが定められています。
特に隅肉溶接の有効長を求める際は、巻き返し部をそのまま含めないよう注意が必要です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
過去問をしっかり解き覚えましょう。
誤りです。
溶接の全長から隅肉のサイズの2倍を減じて算出します。
正しいです。
溶接部のスカラップが、応力集中により破断する原因となるので、近年は、スカラップを設けないノンスカラップ工法などが用いられています。
正しいです。
高力ボルト摩擦接合は、鋼材間の摩擦力のみによって応力が伝達させるので、せん断力はボルトの締め付け力と摩擦面のすべり係数によって決まります。
正しいです。
二面摩擦の許容せん断応力は、長期、短期、ともに1面摩擦の2倍です。
正しいです。
ボルト孔の中心間の距離は、ねじの呼び径の2.5倍以上とします。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問66)へ
令和6年(2024年) 問題一覧
次の問題(問68)へ