二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問68 (学科3(建築構造) 問18)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和6年(2024年) 問68(学科3(建築構造) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の耐震設計、構造計画等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 建築物の耐震設計は、稀に生じる(中程度の)地震動に対して損傷による性能の低下を生じないことを確かめる一次設計と、極めて稀に生じる(最大級の)地震動に対して崩壊・倒壊等しないことを確かめる二次設計から構成される。
  • 鉄筋コンクリート造の建築物では、一般に、躯体にひび割れが発生するほど固有周期が長くなる。
  • 建築物の各階で重心と剛心の位置が一致しているが、剛性率が0.6未満の階がある場合には、地震時にねじれ振動が生じて損傷を受けやすい。
  • 鉄骨造の建築物について、極めて稀に発生する地震に対しては、一般に、鋼材が塑性域に入ることを許容しながら、保有耐力を発揮するまで接合部が破断しないことを確認する。
  • 木造軸組構法において、床組における床の面内の強度・剛性を高めるには、厚物の構造用合板を張るなどの方法がある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは、

建築物の各階で重心と剛心の位置が一致しているが、剛性率が0.6未満の階がある場合には、地震時にねじれ振動が生じて損傷を受けやすい。です。


ねじれ振動の主な原因は重心と剛心のズレ(偏心)であり、剛性率の不足(軟弱階)が直接ねじれを生むわけではありません。

剛性率が小さい階は変形が大きくなりますが、偏心がない限りねじれが顕著に発生するとはいえません。

選択肢1. 建築物の耐震設計は、稀に生じる(中程度の)地震動に対して損傷による性能の低下を生じないことを確かめる一次設計と、極めて稀に生じる(最大級の)地震動に対して崩壊・倒壊等しないことを確かめる二次設計から構成される。

適切です。

一次設計(レベル1地震)は損傷防止、二次設計(レベル2地震)は倒壊防止を目的とする二段構えで行います。

選択肢2. 鉄筋コンクリート造の建築物では、一般に、躯体にひび割れが発生するほど固有周期が長くなる。

妥当です。

ひび割れにより部材剛性が低下し、建物全体の水平剛性が小さくなるため周期が長くなります。

選択肢3. 建築物の各階で重心と剛心の位置が一致しているが、剛性率が0.6未満の階がある場合には、地震時にねじれ振動が生じて損傷を受けやすい。

記述が不適当です。

ねじれ振動は重心と剛心の偏心が原因です。

剛性率0.6未満の階は「軟弱階」であり層間変形が大きくなる危険性はありますが、偏心がなければねじれが特に増大するとは限りません。

選択肢4. 鉄骨造の建築物について、極めて稀に発生する地震に対しては、一般に、鋼材が塑性域に入ることを許容しながら、保有耐力を発揮するまで接合部が破断しないことを確認する。

適切です。

塑性設計では部材が弾塑性化してエネルギーを吸収し、接合部はそれより強い設計とします。

選択肢5. 木造軸組構法において、床組における床の面内の強度・剛性を高めるには、厚物の構造用合板を張るなどの方法がある。

妥当です。

構造用合板(24mm 等)を釘打ちすることで床版がダイアフラムとして働き、面内強度・剛性が向上します。

まとめ

耐震性能を評価するときは、偏心によるねじれ問題剛性率による軟弱階問題を区別して考えることが大切です。

偏心がなければ剛性率が小さくてもねじれは顕著になりにくい一方、軟弱階は層間変形の集中という別の危険を抱えます。

設計では両者を同時に満たし、バランスの取れた剛性と強度配置を心掛ける必要があります。

参考になった数8