建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問54 (空気環境の調整 問54)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問54(空気環境の調整 問54) (訂正依頼・報告はこちら)

揮発性有機化合物(VOCs)に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • VOCsとは、常温常圧で空気中に容易に揮発する有機化合物のことである。
  • 室内の発生源として、洗剤、防臭剤、塗料、接着剤、ワックス等がある。
  • トルエンは、建築物衛生法により基準値が定められている。
  • VOCs、その物質の沸点を基準にVVOC、VOC、SVOCに分類される。
  • TVOC(総揮発性有機化合物)は、厚生労働省により暫定目標値が定められている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

不適当なものは「トルエンは、建築物衛生法により基準値が定められている。」です。

選択肢1. VOCsとは、常温常圧で空気中に容易に揮発する有機化合物のことである。

VOCs(揮発性有機化合物)は、常温常圧で気化しやすい有機化合物の総称です。これは正しい記述です。

選択肢2. 室内の発生源として、洗剤、防臭剤、塗料、接着剤、ワックス等がある。

VOCsは、塗料、接着剤、洗剤、防臭剤、ワックスなどの化学製品に含まれ、室内の空気を汚染することがあります。これは正しい記述です。

選択肢3. トルエンは、建築物衛生法により基準値が定められている。

トルエンの室内濃度基準値(260μg/m³)は、厚生労働省の「室内空気中化学物質の濃度指針値」によって定められているものであり、建築物衛生法には規定されていません。そのため、この記述は誤りです。

選択肢4. VOCs、その物質の沸点を基準にVVOC、VOC、SVOCに分類される。

VOCsは沸点の違いによって、以下のように分類されます。

・VVOC(超揮発性有機化合物):沸点が50℃以下

・VOC(揮発性有機化合物):沸点が50〜260℃

・SVOC(準揮発性有機化合物):沸点が260〜400℃

・POM(粒子状有機化合物):沸点が400℃以上

この分類方法は正しいため、この記述は適切です。

選択肢5. TVOC(総揮発性有機化合物)は、厚生労働省により暫定目標値が定められている。

TVOC(Total Volatile Organic Compounds:総揮発性有機化合物)は、室内の空気中に含まれるVOCsの総量を示す指標であり、厚生労働省によって400μg/m³以下の暫定目標値が設定されています。これは正しい記述です。

まとめ

不適当な記述は「トルエンは、建築物衛生法により基準値が定められている。」です。トルエンの基準値は厚生労働省の指針値によるものであり、建築物衛生法には規定されていません

参考になった数3