建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問72 (空気環境の調整 問72)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問72(空気環境の調整 問72) (訂正依頼・報告はこちら)

加湿装置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 滴下式は、吹出し空気の温度が低下する。
  • 蒸気式は、吹出し空気の温度が低下しない。
  • 超音波式は、給水中の不純物が放出される。
  • 透湿膜式は、給水中の不純物は放出されない。
  • 電極式は、純水で加湿する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

加湿装置のしくみ

ビルの空調には「加湿装置」というしくみがあります。
これは、空気に水分を加えて、乾燥を防ぐための装置です。
加湿装置にはいくつかの種類があり、それぞれの特徴を知ることで、どんな場所に向いているかが分かります。

 

滴下式(しずくを落として加湿)
水をしずくのように落として、空気に水分を加えるしくみです。
水が蒸発するときに熱をうばうので、吹き出す空気の温度が下がります。

 

蒸気式(お湯の湯気で加湿)
水を温めて蒸気にして、空気に水分を加えるしくみです。
温かい蒸気を使うので、吹き出す空気の温度は下がりません。

 

超音波式(細かい水のつぶで加湿)
超音波を使って、水をとても細かいつぶにして空気にまぜるしくみです。
水の中にある不純物(ゴミやミネラル)がそのまま空気中に出てしまうことがあります。

 

透湿膜式(きれいな水だけ通す加湿)
特別な膜を使って、水の中の不純物を取りのぞきながら加湿するしくみです。
不純物は放出されません。

 

電極式(電気の力で水を温める)
水に電気を流して温め、蒸気を作るしくみです。
水の中にミネラルがないと電気が流れないので、純水では加湿できません。

 

間違えやすいポイント

電極式は純水で加湿する
正しくは「純水では電気が流れないので加湿できない」です。

このため、「電極式は純水で加湿する」が最も不適当な選択肢になります。

選択肢1. 滴下式は、吹出し空気の温度が低下する。

🎯 正しいです。


水をフィルターにしみ込ませて蒸発させる方式なので、空気の温度が下がります。
夏に濡れたタオルを振ると涼しくなるのと同じ原理です。

選択肢2. 蒸気式は、吹出し空気の温度が低下しない。

🎯 正しいです。


お湯を沸かして蒸気を出す方式なので、空気の温度は下がりません。
冬に加湿器から出る蒸気が暖かいのと同じです。

選択肢3. 超音波式は、給水中の不純物が放出される。

🎯 正しいです。


水を細かい霧にして加湿するので、水の中の不純物も一緒に空気中に出てしまいます。
水道水を使うとカルキが白くなることがあります。

選択肢4. 透湿膜式は、給水中の不純物は放出されない。

🎯 正しいです。
 

膜を通して水蒸気だけを出すので、不純物は空気中に出ません。
キレイな加湿ができます。

選択肢5. 電極式は、純水で加湿する。

❌ 誤りです。


電気を通す水が必要なので、純水ではなく水道水を使います。
純水は電気を通さないので、電極式加湿器では使えません。

まとめ

✅ 最も不適当な選択肢は「電極式は、純水で加湿する。」です。
✅ 電極式加湿器は、水の電気伝導性を利用するため、純水ではなく水道水を使用します。
✅ その他の選択肢は、加湿装置の特徴として適当な記述となります。