建築物環境衛生管理技術者の過去問
第53回(令和5年度(2023年))
給水及び排水の管理 問130

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第53回 建築物環境衛生管理技術者試験 給水及び排水の管理 問130 (訂正依頼・報告はこちら)

排水管に設置する掃除口と排水ますに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 雨水ますの底部には150mm程度の泥だめを設け、土砂などが下水道へ流出することを防止する。
  • 掃除口の口径は、排水管の管径が125mmの場合は75mmとする。

  • 雨水ますの流出管は、流入管よりも管底を20mm程度下げて設置する。
  • 敷地排水管の直管が長い場合、排水ますは管内径の120倍を超えない範囲に設置する。
  • 排水管が45°を超える角度で方向を変える箇所には、掃除口を設置する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

排水管に設置する掃除口と排水ますに関する問題では、規定されている数値について問われることがあります。

それぞれ、できる限り押さえておいてください。

選択肢1. 雨水ますの底部には150mm程度の泥だめを設け、土砂などが下水道へ流出することを防止する。

正解です。

雨水ますの底部に150mm程度の泥だめを設けることで、土砂などが下水道へ流出することを防止しています。

選択肢2.

掃除口の口径は、排水管の管径が125mmの場合は75mmとする。

不正解です。

掃除口の口径は、排水管の管径が100mmを超える場合には掃除口の口径を100mm以上とします。

また、排水管の管径が100mm以下の場合には配管と同一管径とします。

選択肢3. 雨水ますの流出管は、流入管よりも管底を20mm程度下げて設置する。

正解です。

滞りなく雨水を流すため、雨水ますの流出管は、管底を流入管よりも20mm程度下げて設置します。

選択肢4. 敷地排水管の直管が長い場合、排水ますは管内径の120倍を超えない範囲に設置する。

正解です。

敷地排水管の直管が長い場合、排水ますは管内径の120倍を超えない範囲に設置する必要があります。

これは排水管の点検・清掃を、効率よく行うためです。

選択肢5. 排水管が45°を超える角度で方向を変える箇所には、掃除口を設置する。

正解です。

排水管が45°を超える角度で方向を変える箇所には、掃除口を設置します。

これは、排水管が曲がっている部分は異物が詰まりやすく、管の劣化に繋がるからです。

まとめ

排水管に設置する掃除口や、排水ますに関する内容では、「雨水ます」とは別で「インバートます(固形物の滞留防止のます)」について問われることもありました。

改めて、それぞれの違いについて確認しておくことをお勧めします。

参考になった数1