建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問65(空気環境の調整 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

下の図は、蒸気熱源吸収冷凍機の冷凍サイクルを示したものである。
図中のA、B、Cに対応する蒸気、冷水、冷却水の組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。
問題文の画像
  • 蒸気:A  冷水:C  冷却水:B
  • 蒸気:B  冷水:A  冷却水:C
  • 蒸気:B  冷水:C  冷却水:A
  • 蒸気:C  冷水:A  冷却水:B
  • 蒸気:C  冷水:B  冷却水:A

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「蒸気:B 冷水:C 冷却水:A」です。

 

この問題は、蒸気熱源吸収冷凍機の冷凍サイクルに関するものです。

この図は蒸気熱源吸収冷凍機の冷凍サイクルを示しており、

各流体(蒸気、冷水、冷却水)の流れる箇所を理解することがポイントとなります。

吸収式冷凍機の配管構成は、運転管理やトラブル対応に不可欠な知識となります。

特に蒸気・冷水・冷却水の流路を理解することは、ビル管理士に求められる基本です。しっかり理解しましょう。

 

この装置では、以下の3種類の配管ラインがあります。

 

冷却水ライン(A) 凝縮器・吸収器からの熱を外部へ排出。冷却塔へ流れます。再生器で加熱された後、

        蒸発器を通らずに外に出るので、ここは冷却水の出口と考えられます。

蒸気ライン(B) 高温の蒸気が投入され、ジェネレーターで冷媒(水)を加熱・蒸発させます。

冷水ライン(C) 蒸発器では冷媒が蒸発して周囲の熱を奪うため、冷水の冷却が行われています。

選択肢1. 蒸気:A  冷水:C  冷却水:B

誤りです。Aは凝縮器や吸収器の冷却水、Bはジェネレーターに入る蒸気、Cは蒸発器からの冷水です。

選択肢2. 蒸気:B  冷水:A  冷却水:C

誤りです。Bはジェネレーターに入る蒸気、Cは蒸発器からの冷水、Aは冷却水出口ですが、冷水と冷却水が逆です。

選択肢3. 蒸気:B  冷水:C  冷却水:A

正しいです。Aは冷却水ライン、Bは蒸気ライン、Cは冷水ラインです。

選択肢4. 蒸気:C  冷水:A  冷却水:B

誤りです。Cは冷水出口と考えられ、蒸気流入ではないです。

選択肢5. 蒸気:C  冷水:B  冷却水:A

誤りです。冷却水はAですが、蒸気と冷水が逆です。