建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問65 (空気環境の調整 問20)
問題文
図中のA、B、Cに対応する蒸気、冷水、冷却水の組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問65(空気環境の調整 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
図中のA、B、Cに対応する蒸気、冷水、冷却水の組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。

- 蒸気:A 冷水:C 冷却水:B
- 蒸気:B 冷水:A 冷却水:C
- 蒸気:B 冷水:C 冷却水:A
- 蒸気:C 冷水:A 冷却水:B
- 蒸気:C 冷水:B 冷却水:A
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「蒸気:B 冷水:C 冷却水:A」です。
この問題は、蒸気熱源吸収冷凍機の冷凍サイクルに関するものです。
この図は蒸気熱源吸収冷凍機の冷凍サイクルを示しており、
各流体(蒸気、冷水、冷却水)の流れる箇所を理解することがポイントとなります。
吸収式冷凍機の配管構成は、運転管理やトラブル対応に不可欠な知識となります。
特に蒸気・冷水・冷却水の流路を理解することは、ビル管理士に求められる基本です。しっかり理解しましょう。
この装置では、以下の3種類の配管ラインがあります。
冷却水ライン(A) 凝縮器・吸収器からの熱を外部へ排出。冷却塔へ流れます。再生器で加熱された後、
蒸発器を通らずに外に出るので、ここは冷却水の出口と考えられます。
蒸気ライン(B) 高温の蒸気が投入され、ジェネレーターで冷媒(水)を加熱・蒸発させます。
冷水ライン(C) 蒸発器では冷媒が蒸発して周囲の熱を奪うため、冷水の冷却が行われています。
誤りです。Aは凝縮器や吸収器の冷却水、Bはジェネレーターに入る蒸気、Cは蒸発器からの冷水です。
誤りです。Bはジェネレーターに入る蒸気、Cは蒸発器からの冷水、Aは冷却水出口ですが、冷水と冷却水が逆です。
正しいです。Aは冷却水ライン、Bは蒸気ライン、Cは冷水ラインです。
誤りです。Cは冷水出口と考えられ、蒸気流入ではないです。
誤りです。冷却水はAですが、蒸気と冷水が逆です。