建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問119(給水及び排水の管理 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 銅管において、単式の伸縮管継手を用いる場合、その設置間隔は30m程度である。
- 中央式給湯設備の末端給湯温度は、ピーク使用時においても55°C以上とする。
- 壁掛けシャワーの使用温度は、42°C程度である。
- ガス瞬間湯沸器の能力は一般に号数で表され、1号の加熱能力は1.74kWに相当する。
- 加熱装置における給湯温度と返湯温度の差は、一般に5°C程度とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
給湯に関する問題です。
用いられる各設備の精度を問われています。
誤:単式の伸縮管継手を用いるときは、設置間隔は20m程度とされています。
正:中央給湯設備の末端給湯温度は、ピーク時でも55℃以上としています。
レジオネラ属菌が死滅するのが55~60℃とされているためです。
正:壁掛けシャワーの使用温度は42℃程度とされています。
正:ガス瞬間湯沸し器の能力は一般に号数で表されます。
1号は1lの水を25℃上昇させるのに1.74㎾を要します。
正:加熱装置における給湯温度と返湯温度の差は、一般に5℃程度となっています。
給湯設備の制度に関する問題でした。
1つの基準として覚えておけば、実際の設備を見た時の指標になってきます。