過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第三種電気主任技術者の過去問 平成27年度(2015年) 電力 問36

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
変圧器の鉄心に使用されている鉄心材料に関する記述として、誤っているものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
   1 .
鉄心材料は、同じ体積であれば両面を絶縁加工した薄い材料を積層することで、ヒステリシス損はほとんど変わらないが、渦電流損を低減させることができる。
   2 .
鉄心材料は、保磁力と飽和磁束密度がともに小さく、ヒステリシス損が小さい材料が選ばれる。
   3 .
鉄心材料に使用されるけい素鋼材は、鉄にけい素を含有させて透磁率と抵抗率とを高めた材料である。
   4 .
鉄心材料に使用されるアモルファス合金材は、非結晶構造であり、高硬度であるが、加工性に優れず、けい素鋼材と比較して高価である。
   5 .
鉄心材料に使用されるアモルファス合金材は、けい素銅材と比較して透磁率と抵抗率はともに高く、鉄損が少ない。
( 第三種 電気主任技術者試験 平成27年度(2015年) 電力 問36 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

2
誤った記述は、2番です。


鉄心材料は、保磁力が小さく、飽和磁束密度が「大きい」、ヒステリシス損が小さい材料が選ばれます。

飽和磁束密度が小さいと、すぐ飽和してしまいますので、出力波形が歪んだりと様々な不具合が出てきます。


1、渦電流損軽減対策に関する正しい記述です。


2、上記の通り、誤った記述です。


3、けい素鋼板に関する正しい記述です。


4、アモルファス合金材に関する正しい記述です。


5、アモルファス合金材に関する正しい記述です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
1と3~5は正しいです。
鉄心材料は保磁力が小さいものが望ましいですが、飽和磁束密度は大きいものが望まれます。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第三種電気主任技術者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。