定格出力1000MW、速度調定率5%のタービン発電機と、定格出力300MW、速度調定率3%の水車発電機が周波数調整用に電力系統に接続されており、タービン発電機は80%出力、水車発電機は60%出力をとって、定格周波数(60Hz)にてガバナフリー運転を行っている。
系統の負荷が急変したため、タービン発電機と水車発電機は速度調定率に従って出力を変化させた。
次の問に答えよ。
ただし、このガバナフリー運転におけるガバナ特性は直線とし、次式で表される速度調定率に従うものとする。また、この系統内で周波数調整を行っている発電機はこの2台のみとする。
出力を変化させ、安定した後のタービン発電機の出力は900MWとなった。このときの系統周波数の値[Hz]として、最も近いものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
系統の負荷が急変したため、タービン発電機と水車発電機は速度調定率に従って出力を変化させた。
次の問に答えよ。
ただし、このガバナフリー運転におけるガバナ特性は直線とし、次式で表される速度調定率に従うものとする。また、この系統内で周波数調整を行っている発電機はこの2台のみとする。
出力を変化させ、安定した後のタービン発電機の出力は900MWとなった。このときの系統周波数の値[Hz]として、最も近いものを次の( 1 )〜( 5 )のうちから一つ選べ。
- 59.5
- 59.7
- 60
- 60.3
- 60.5
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
問題文にある速度調定率の式の分母Nは回転数なので、周波数fと比例します。よって、Nをfと読み替えて考えていきます。
この問題では、タービン発電機についての速度調定率の式から、変化後の周波数f2を求めていきます。
【計算】
タービン発電機について、問題文中に示されている値をまとめます。
Pn=1000[MW]
R=5[%]
P1=1000*0.8=800[MW]
fn=60[Hz]
f1=60[hz]
P2=900[MW]
上記を速度調定率の式に代入し、f2を求めます。
0.05={(f2-60)/60/(800-900)/1000}
0.05={(f2/60)-1}/(-1/10)
f2/60=0.995
f2=59.7[Hz]
となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
{(n2-n1)/nn}/{(P1-P2)/Pn}
={(f2-f1)/fn}/{(P1-P2)/Pn}
={(f2-60)/60}/{(1000×0.8-900)/1000}
=0.05
これをf2について解くと59.7Hzとなります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
速度調定率Rは、下記の公式です。
R=(f2-f1/fn)/(P1-P2/Pn)×100
ここに数値を代入し、f2について解くと、
f2=59.7[Hz] となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する