第三種電気主任技術者の過去問
平成29年度(2017年)
理論 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
この過去問の解説 (4件)
01
最大値Vpの正弦波の実効値は下記の式で表されます。
実効値=Vp/√2
上記の式より、各ひずみ波交流電流の実効値は、
i1=6/√2
i2=2/√2
よって電力Pは、
P=RI^2
P=Ri1^2+Ri2^2
P=5×((6/√2)^2+(2/√2)^2)
P=100
よって、この問題の正解は【3】となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
正解:【3】
この問題は、平均電力を求める必要があります。
交流信号の平均値に使うのは実効値Aeffです。
Aeff = Ap / √2
ここで、Apは信号のピーク値となります。
1次成分I1と3次成分I3の実効値は次のようになります。
I1 = 6*sin(ωt) → Ieff1 = 6 / √2
I3 = 2*sin(3ωt) → Ieff3 = 2 / √2
総電力を計算するには、それぞれのの周波数成分を足し算します。
P = P1 + P3
= R*I1^2 + R*I3^2
= 5*{ (6 / √2)^2 + (2 / √2)^2 }
= 5*( 18 + 2 ) = 5*20
= 100 [W]
以上により、選択肢の【3】が正解となります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
I1=6/√2
I2=2/√2
電力Pは
P=RI^2
P=RI1^2+RI2^2
P=5×{(6/√2)^2+(2/√2)^2}
P=100
以上により、選択肢の【3】が正解となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
04
この問題のポイントは与えられている電流がひずみ波交流電流(非正弦波交流)であり、瞬時値である事に着目できるかがポイントとなります。
平均電力Pの値[W]は以下の公式で求める事ができます。
・P=I2×R[W]‥①
※I:電流[A]、R:抵抗[Ω]
上記①式の電流Iは実効値であり、未知数であるのでまずはこの電流I[A]を求めていきます。
i = 6sinωt + 2sin3ωt[A]を分解してそれぞれの実効値を求めていきます。
正弦波交流の実効値は最大値/√2で求める事ができます。
・6sinωt(基本波)‥6/√2=6√2/2=3√2
※6が最大値となり有理化すると3√2[A]になります。
・2sin3ωt(第3調波)‥2/√2=2√2/2=√2
※3ωtは第3調波という意味になります。
基本波と第3調波を合わせたひずみ波交流電流I[A]は次のようになります。
・I=√(3√2)2+(√2)2=√20[A]
上記で求めた電流I[A]と抵抗R=5Ωを①式に代入して平均電力Pの値[W]を求めます。
・P=(√20)2×5=20×5=100[W]
以上のようになります。
上記解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
上記解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
上記解説の冒頭の内容と一致するので適切です。
上記解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
上記解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。
補足になりますが、ひずみは交流の瞬時値iは直流成分+基本波+高調波で求める事になりますが、本問では直流成分が与えられていないので無視する事ができます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問10)へ