第三種電気主任技術者の過去問
令和2年度(2020年)
法規 問77
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種 電気主任技術者試験 令和2年度(2020年) 法規 問77 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく変圧器の電路の絶縁耐力試験に関する記述である。
変圧器(放電灯用変圧器、エックス線管用変圧器等の変圧器、及び特殊用途のものを除く。)の電路は、次のいずれかに適合する絶緑性能を有すること。
① 表の中欄に規定する試験電圧を、同表の右欄で規定する試験方法で加えたとき、これに耐える性能を有すること。
② 日本電気技術規格委員会規格JESC E7001(2018)「電路の絶縁耐力の確認方法」の「3.2 変圧器の電路の絶緑耐力の確認方法」により絶縁耐力を確認したものであること。
上記の記述に関して、次の問に答えよ。
表中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとし、て正しいものを次の選択肢の中から一つ選べ。
変圧器(放電灯用変圧器、エックス線管用変圧器等の変圧器、及び特殊用途のものを除く。)の電路は、次のいずれかに適合する絶緑性能を有すること。
① 表の中欄に規定する試験電圧を、同表の右欄で規定する試験方法で加えたとき、これに耐える性能を有すること。
② 日本電気技術規格委員会規格JESC E7001(2018)「電路の絶縁耐力の確認方法」の「3.2 変圧器の電路の絶緑耐力の確認方法」により絶縁耐力を確認したものであること。
上記の記述に関して、次の問に答えよ。
表中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとし、て正しいものを次の選択肢の中から一つ選べ。
- ア:6900 イ:1.1 ウ:500 エ:1.25
- ア:6950 イ:1.25 ウ:600 エ:1.5
- ア:7000 イ:1.5 ウ:600 エ:1.25
- ア:7000 イ:1.5 ウ:500 エ:1.25
- ア:7200 イ:1.75 ウ:500 エ:1.75
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解:【4】
問題にある表は「電気設備技術基準の解釈」の16−1表(p. 26)の一部です。
各値は次のように定義されています。
(ア):7,000 V
(イ):1.5 倍
(ウ):500 V
(エ):1.25 倍
以上により、選択肢の【4】が正解となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
変圧器の電路の絶縁耐力試験に関する問題です。
最大使用電圧が7000V以下の場合、
これの1.5倍の電圧が試験電圧になります。
(500V未満なら500Vが試験電圧になります。)
最大使用電圧が7000〜60000Vの場合、
これの1.25倍の電圧が試験電圧になります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問76)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問78)へ