第三種電気主任技術者の過去問
令和4年度(2022年)上期
理論 問17(1)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種 電気主任技術者試験 令和4年度(2022年)上期 理論 問17(1) (訂正依頼・報告はこちら)
図のように直列に接続された二つの平行平板コンデンサに120Vの電圧が加わっている。コンデンサC1の金属板間は真空であり、コンデンサC2の金属板間には比誘電率εrの誘電体が挿入されている。コンデンサC1、C2の金属板間の距離は等しく、C1の金属板の面積はC2の2倍である。このとき、コンデンサC1の両端の電圧が80Vであった。次の問に答えよ。
ただし、コンデンサの端効果は無視できるものとする。
コンデンサC2の誘電体の比誘電率εrの値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
ただし、コンデンサの端効果は無視できるものとする。
コンデンサC2の誘電体の比誘電率εrの値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
C1の金属板の面積をSとします。
C2の金属板の面積はC1の半分なので、(1/2)Sと表せます。
さらに真空中の誘電率をε0、金属板の間隔をrとすると、各コンデンサの静電容量は、
C1=(S/r)ε0
C2=(S/2r)ε0εr
となります。
電源電圧が120Vで、コンデンサC1に加わる電圧が80Vであることから、C2に加わる電圧は、
120−80 = 40[V]
であることが分かります。
コンデンサの静電容量と電圧は反比例の関係にあるので、
80:40 = C2:C1 より
C2 = 2C1(C2はC1の2倍)
であることが分かります。
上記の関係式に、各コンデンサの容量を表す式を代入すると、
(S/2r)ε0εr = 2×(S/r)ε0 より
εr = 4
となります。
こちらが正しいです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
誘電率が違うコンデンサが直列接続された回路で、
誘電体が挿入されたコンデンサの比誘電率を求める計算問題です。
計算に必要な値は以下の通りです。
・C1のコンデンサ
電圧:V1=80[V]
電極の面積:A[m2]
電極間の距離:d[m]
誘電率:ε0
C1に蓄えられる電荷:Q1[C]
・C2のコンデンサ
電圧:V2=40[V] (V2=120 − V1より)
電極の面積:2A[m2]
電極間の距離:d[m]
誘電率:ε0
比誘電率:εr
C2に蓄えられる電荷:Q2[C]
◆C1に蓄えられる電荷Q1の式を立てます。
Q=CVより
Q1=C1V1となります。
コンデンサの容量は、電極の面積と電極間の距離、誘電率で表すことができるので、
Q1=C1V1
={(2A×ε0)/d}×80
=(160A×ε0)/d [C] …①
となます。
◆C2に蓄えられる電荷Q2の式を立てます。
C1と同様に式を立てます。
その際、C2には比誘電率の物質が、挿入されていることを忘れないでください。
Q2=C2V2
={(A×ε0×εr)/d}×40
=(40A×ε0×εr)/d [C] …②
◆コンデンサの直列接続の特性から比誘電率を求めます。
コンデンサの直列接続の特性から、
蓄えられる電荷は Q1=Q2=合成電荷Q となります。
したがってQ1=Q2となり、①と②を代入すると
Q1=Q2
(160A×ε0)/d=(40A×ε0×εr)/d
となり、ここからεrを求めます。
(160A×ε0)/d=(40A×ε0×εr)/d
160=40×εr
εr=4
比誘電率なので、単位はありません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
理論 R4上 問17a
C=εS/d
ε:誘電率,S:断面積,d:金属板間の距離
ε=εr×ε0
ε0:真空中の誘電率
C1:C2=2Sε0/d : Sε0εr/d
C1:C2=2:εr ・・・①
C1には80V、C2には40Vの端子電圧がかかっています。
80:40=1/C1 :1/C2 つまり反比例です。
80:40=C2 :C1
2:1=C2 :C1
2:1=εr:2 ①を代入します。
εr=4
正答です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問16(2))へ
令和4年度(2022年)上期問題一覧
次の問題(問17(2))へ