過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第三種電気主任技術者の過去問 令和4年度(2022年)下期 機械 問5

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
定格出力8000kV・A、定格電圧6600Vの三相同期発電機がある。この発電機の同期インピーダンスが4.73Ωのとき、短絡比の値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
   1 .
0.384
   2 .
0.665
   3 .
1.15
   4 .
1.5
   5 .
2.61
( 第三種 電気主任技術者試験 令和4年度(2022年)下期 機械 問5 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

0

三相同期発電機の短絡比を求める計算問題となります。

短絡比とは無負荷で定格電圧Vを発生させる界磁電流Ifsと定格電流Iと等しい三相短絡電流を発生させる界磁電流Ifnの比をいい、以下のようになります。

・短絡比K=Ifs/Ifn=I/In ‥①

次に百分率同期インピーダンスの公式は以下のようになります。

・百分率同期インピーダンス=%Z=(Z/E)×100‥②

※Z同期インピーダンス[Ω]、I:定格電流[A]、E:定格相電圧[V]

短絡比と百分率同期インピーダンスは次のような関係性があります。

・短絡比K=I/I=100/%Z‥③

今回は百分率同期インピーダンスを求めるやり方で短絡比を求めていきます。

まずは定格電流[A]を求めます。

定格電流=8000×103/√3×6.6×103≒700[A]

次に百分率同期インピーダンスを求めます。

・百分率同期インピーダンス%Z=(4.73×700/(6600/√3))×100≒86.9[%]

※Eは定格相電圧になるので定格電圧÷√3倍となります。

最後に短絡比を求めます。(③式を利用)

・短絡比K=100/86.9≒1.15

以上のようになります。

  

選択肢1. 0.384

解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。

選択肢2. 0.665

解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。

選択肢3. 1.15

解説の冒頭の内容と一致するので適切です。

選択肢4. 1.5

解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。

選択肢5. 2.61

解説の冒頭の内容と一致しないので不適切です。

まとめ

三相同期発電機の短絡比の求め方は様々ありますので、公式を覚えた上で変形ができるようになりましょう。また併せて無負荷飽和曲線と三相短絡曲線も覚えておく事もお薦めします。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

三相同期発電機の短絡比を求める計算問題です。

短絡比Ksは以下の公式で求めていきます。

 Ks = Is/In ……①

  Is:短絡電流

  In:定格電流

選択肢3. 1.15

◆定格電流Inの式を三相電力の公式から導出します。

 Pn = √3VnInより

 In = Pn/√3Vn ……②

◆短絡電流Isの式をオームの法則より導出します。

 Is = 定格相電圧/Z

  = (Vn/√3)/Z ……③

◆①に②と③を代入し、式を整理してから短絡比を求めます。

 Ks = Is/In

  = {(Vn/√3)/Z}/(Pn/√3Vn)

  = {(Vn/√3)/Z}×√3/{Pn/(√3Vn)}×√3

  = (Vn/Z)/(Pn/Vn)

  = Vn2/PnZ

  = 66002/(8000×103×4.73)

  ≒ 1.15

 ※分母分子に√3をかけることで、相殺するようにしています。

●定格電流、短絡電流をそれぞれ求めてから、短絡比の公式に代入する方法も、もちろん可能です。

 ②を計算するとIn ≒ 699.8[A]、

 ③を計算するとIs ≒ 805.6[A]、

  Ks = Is/In = 805.6/699.8 ≒ 1.15

 というように、同じ結果となります。

自信のある方で計算を進めてください。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第三種電気主任技術者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。