第三種電気主任技術者の過去問
令和5年度(2023年)上期
電力 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種 電気主任技術者試験 令和5年度(2023年)上期 電力 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、コロナ損に関する記述である。
送電線に高電圧が印加され、( ア )がある程度以上になると、電線からコロナ放電が発生する。コロナ放電が発生するとコロナ損と呼ばれる電力損失が生じる。コロナ放電の発生を抑えるには、電線の実効的な直径を( イ )するために( ウ )する、線間距離を( エ )する、などの対策がとられている。コロナ放電は、気圧が( オ )なるほど起こりやすくなる。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
送電線に高電圧が印加され、( ア )がある程度以上になると、電線からコロナ放電が発生する。コロナ放電が発生するとコロナ損と呼ばれる電力損失が生じる。コロナ放電の発生を抑えるには、電線の実効的な直径を( イ )するために( ウ )する、線間距離を( エ )する、などの対策がとられている。コロナ放電は、気圧が( オ )なるほど起こりやすくなる。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
- ア:電流密度 イ:大きく ウ:単導体化 エ:大きく オ:低く
- ア:電線表面の電界強度 イ:大きく ウ:多導体化 エ:大きく オ:低く
- ア:電流密度 イ:小さく ウ:単導体化 エ:小さく オ:高く
- ア:電線表面の電界強度 イ:小さく ウ:単導体化 エ:大きく オ:低く
- ア:電線表面の電界強度 イ:大きく ウ:多導体化 エ:小さく オ:高く
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
コロナ放電とは、架空送電線の表面の電界が空気の絶縁耐力を超えると、空気の絶縁が破壊されて電線表面から放電する現象です。
コロナ放電が発生すると通信線への誘導障害、電波障害の発生、コロナ放電による電力損失などの影響があります。
コロナ放電の対策として、電線の太径化、多導体の採用、がいし金具の突起部をなくすなどがあります。
コロナ放電は気圧が低く、湿度が高い時に発生しやすくなります。(雨天時)
以上より、空白箇所は以下となります。
・( ア )‥電線表面の電界強度
・( イ )‥大きく
・( ウ )‥多導体化
・( エ )‥大きく
・( オ )‥低く
各選択肢を見ていきます。
解説の冒頭の内容と一致するので適切です。
送電線にはコロナ放電以外にも、雷害、静電誘導、電磁誘導などの障害があります。また風圧による振動に関する問題は、頻出して出題されております。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
正しい組み合わせは、下記のとおりです。
ア:電線表面の電界強度
イ:大きく
ウ:多導体化
エ:大きく
オ:低く
ここでのポイントは、放電の種類を明確に理解しているかどうかになります。
主に、コロナ放電、グロー放電、アーク放電、火花放電の4種類があります。
中でも、コロナ放電は、電験三種の問題でよく問われますので覚えておきましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
コロナ放電は、電線表面の電界強度が一定値(波高値で30kV/cm)以上になると、空気の絶縁が破壊されて放電が起こる現象です。この放電により電気エネルギーが音や光エネルギーとなって損失になります。
電線が太いほど電線表面の電界強度が小さくなり、コロナ放電が発生しにくくなります。
また、気圧が低いほど発生しやすくなります。
正しい回答です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
令和5年度(2023年)上期問題一覧
次の問題(問10)へ